Закончил недавно проект ресторана, перед началом работы сразу сказал Заказчику (архитектору), что будет дизайн-проект, будет и проект освещения зала, а так делаю только освещение производственных и вспомогательных помещений. Так и сделали. На плане зала (прикинув в Диалюксе мощность освещения точечными светильниками с лампами накаливания) дал такую надпись: "Розташування та тип світильників, вирішується дизайн-проектом. Рекомендована встановлена потужність освітлення при використанні ламп розжарювання – 5,4 кВт. Із загальної кількості світильників, частка загальною потужністю 960 Вт рівномірно розподілених по залу, повинна бути виділена для освітлення приміщення під час прибирання. Аналогічно, 300 Вт рівномірно розподілених по залу світильників, повинно бути виділено для освітлення безпеки. Ці світильники повіни бути підключені до мережі аварійного освітлення. У зоні біля касового апарату (на стійці бара) повинен знаходиться світильник, подключений до мережі аварійного освітлення. Керування освітленням великого залу здійснюється за допомогою автоматів на щитку освітлення" также были предусмотрены проектом светильники-указатели "Выход"