Делаю реконструкцию ТП, так как с ТП не часто сталкиваюсь, помогить определит в какой типовой смотреть :)
В РП 0.4кВ 7 ячеек на всю длину установленные в 98 году.
Мощность трансформаторов 400кВА
Может кто на глаз скажет что это за ячейки?
Заранне благодарен.
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2008, 09:30:05 від andery »

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ячейки похожи на ЩО90 "Южная электротехническая компания" г.Одесса, у меня в каталоге они точно такие.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rza
"Южная электротехническая компания" г.Одесса
ага, есть данный каталог
но там ширина 700мм.
у этих же ширина приблизительно 900-940мм.
Длин помещения РП 0.4кВ - 6580мм.
6580/7=940мм.
Вопрос стоит - стоит ли их менять...если не стоит, то надо хотяб написать что за ячейки...

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Это панели ЩО90, ширина у них должна быть 700мм. Внутри на распределительных судя по фото стоят рубильники РПС.
Цитата: andery
Вопрос стоит - стоит ли их менять...
Внимательно осмотри губки рубильников, если есть следы нагара и оплавления, то надо менять.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

novice

  • Гість
Ячейки похожи на ЩО90 "Южная электротехническая компания" г.Одесса, у меня в каталоге они точно такие.
Знач так, в 98 ячейки на Украине выпускало только три компании: 1) "Укрэлектроаппарат"(этот вариант отпадает, так как  ширина была 700)
2) Электроград(этот вариант наиболее тебе подходящий)
3) киевский завод выпускал ЩО-98.(забыл название)

Если кто еще выпускал, то это было только начало их карьеры. Так что ищи скорее всего Электроград.
Кроме того свиду, по фоткам все нормально и в реконструкции толку не вижу.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если панель шире чем 700мм, то это может быть вообще ЩО70, а это уже антиквариат.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопросы по РП-0.4
« Reply #6 : 23 Червень 2009, 16:27:58 »
Впоросы по этой же ТП, а конкретно РП-0.4кВ.
Схема прилагается (двг и пдф - одинаковые).
Так как я по РП в ТП не силен, не судите строго... :-[

1. Может ли авт.выключатель ВА 55-41 http://www.expoelectro.ru/production/av/BA50-41.html между секциями служить "АВР"ом или он не предназначен для этого?
2. При включении ВА 55-41 , вводной выключатель на одной из секции где нет напряжения ВА 55-43 http://www.expoelectro.ru/production/av/BA50-43.html должен ли выключатся? Если да, то автоматически он должен выключаться или "вручную".
3. Как вообще "вручную" такие выключатели включаются?
4. Может ли ККУ стоять на улице? (т.к. в помещении РП не очень много места)
5. Можно ли как-то к вводной ячейке присоеденить потребителей, чтоб учет ихний шел мимо общего счетчика? 

Выключатели и ячейки существующие.
Заранне благодарен.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. считаю что может. только по параметрам смотри чтобы выдержал нагрузку в "аварийном" режиме.
2. у себя делаю всегда так что отключается
3.вручную они отключаюстя/включаются с помощью кнопок управления которые должны быть предусмотрены в схеме. надеюсь имеется АВР СН
4. даже не знаю. но учти что тебе необходимо ККУ завязать по цепям измерения (установить трансформатор тока на одной из фаз каждого ввода и согласовать их работу при питании с одного ввода)
5. а мощность большая субпотребителя?

PS. разрешена ли работа в паралель трансформаторов? не приведет ли к механической блокировке?
« Останнє редагування: 24 Червень 2009, 12:34:00 від Solid »

 