 Ну, контроль, еще куда не шло (пожар и неисправность, если это и называется контролем), но УПРАВЛЕНИЕ? Это как?
[/quote]

Локальная АПС на Болиде должен принять сигнал от Аритеч "пожар" и произвести все необходимые действия.
Меня такой вопрос интересует - если я подключаю сухие контакты IO2034C (Аритеч) к адресному расширителю, то какие резисторы я должен установить - те, что для аритеч рекомендованы или для АР8? Я установил на входе аритеч резисторы для аритеч, а адресного расширителя те, что для адресного расширителя. Это так делается?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я установил на входе аритеч резисторы для аритеч, а адресного расширителя те, что для адресного расширителя. Это так делается?
Резистроы позволяют контролировать целостность линии. Это может делать Аритек, или это может делать Болид. Поэтому резисторы устанавливаются только с одной стороны, в конце линии. Если Вы установите резисторы возле модуля Болида, то контролировать будет Аритек и резисторы должны быть его. Если резисторы установите возле модуля Аритека, то линию контролировать будет Болид, тогда резисторы должны быть номиналов, требуемых Болидом.

 