Автор Тема: ВЛ-6кВ габарит от забора  (Прочитано 1851 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЛ-6кВ габарит от забора
« : 20 Листопад 2013, 13:28:43 »
Нужно поставить опору ВЛ-6кВ между ж/б забором высотой 3м и кабелем связи в земле.

Для кабеля беру 3м. п.2.5.196. ПУЭ. Расстояние от ближайшего кабеля ЛС до ближайшего заземлителя опоры ВЛ напряжением до 35кВ в населенной местности - 3м.

А для забора, могу ли я воспользоваться таблицей 2.5.32. Расстояние от проводов до границ зон и сооружений. И взять 2м по горизонтали от проекции крайнего провода забора. Если бы было высокое здание то  понятно, а высота забора всего 3м?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-6кВ габарит от забора
« Reply #1 : 21 Листопад 2013, 09:07:45 »
 Я думаю сойдет.