Автор Тема: Расчет потерь напряжения в кабельной линии 220В с изолированной нейтралью  (Прочитано 5039 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая масимальная нагрузка будет на фазу при 3-фазном питании? 6кВт или 2кВт?
- разбить можно будет, приемники - одна бытовуха: бойлер, обогреватель, чайник... Домик рыбака, короче. Только с "улучшенной" планировкой. :) Я переживаю, чтобы напруги хватило. Хоть 200В бы получить.
Мне бы от практиков чё услышать (не тот случай, как это не банально звучит- не по ДБНу)
« Останнє редагування: 05 Листопад 2013, 18:38:11 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По моим расчетам потери 2,8% (т.е. 10В) выходят для АВВГ 4х16 (если нагрузка на фазу не более 2кВт).
Если же будет 3 кВт на фазу - то 4,3% (т.е. 16В).
Но еще вопрос откуда будет подключаться кабель? Какое напряжение в точке подключения?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но еще вопрос откуда будет подключаться кабель? Какое напряжение в точке подключения?
- как всегда.  :D (с другого дома). Завтра узнаю, что там, но предчувствие не хорошее. :'(
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss,  спасибо. Вопрос - что говорит матчасть, ежели мы на 16 мм.кв. люминия, посадим 5кВт? И что, если на 25 мм.кв?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf,
для 25мм2, 5кВт, 350м - 1,4%
для 16мм2, 5кВт, 350м - 2,2%
Справоник Шаповалова стр.95
А траншею рыть 350м - не накладно будет? может лучше воздушкой?


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, ты б прикинул на счётах такие варианты: воздушка+стабилизатор, или в земле меньшего S+стабилизатор?
После стабилизатор - оставить на ПМЖ.
Как направление к размышлению - подкидывать уже не буду  ;)
 
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А траншею рыть 350м - не накладно будет? может лучше воздушкой?
- а я "прицепом". В домик нужно подавать питьевую воду по-любому, а через озеро не кинешь.  :D А так, тракторець пройдется и мы еще одну трубу подкинем рядом с питьевой водой, заодно кокой-то ТПП закинуть (ДИПчик поставить, КНС  :D :D :D и т.д.).
Так что посоветуете, на времянку полгода - кинуть АПВ или однозначно АВВГ?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на времянку полгода - кинуть АПВ или однозначно АВВГ
Якщо труба не металева можна АПВ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо труба не металева можна АПВ
- ПЭ труба без соединений. 200м + 150м, в месте соединения хочу убедить поставить наружный бокс - и для протяжки легче, да и ревизия в конце концов не помешает.
АВВГ 2х16 = 5,50 грн/м
АПВ 2х(1х16) = 4,00 грн/м
Вроде как и сумма то в итоге не большая... Главное, чтобы "недоэкономиЦЦа".
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВВГ 2х16 = 5,50 грн/мАПВ 2х(1х16) = 4,00 грн/м
Firetuf, если тянуть 1фазу, то потребуется 95мм2

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, если тянуть 1фазу, то потребуется 95мм2
- мой электро/калькулятор тоже похожую хреновину выдал, поэтому я и отстучался на форуме.

для 25мм2, 5кВт, 350м - 1,4%
для 16мм2, 5кВт, 350м - 2,2%
По моим расчетам потери 2,8% (т.е. 10В) выходят для АВВГ 4х16 (если нагрузка на фазу не более 2кВт).
Если же будет 3 кВт на фазу - то 4,3% (т.е. 16В).

я, сегодня, спецом прошелся по гаражу, посмотрел внимательно на линию питания. В ряду 50 гаражей. Длина ряда 150м. На "магистрали" (аж страшно такое сказать), висит 200 гаражей, кабель самый, что ни на есть "правильный" - ШВВП 2х2,5 (завхоз Мыкола тянул, бывший ком/роты Титана). То есть, от линии 150м идет развилка еще на три ветки по 150м. И что самое интересное - все работает. Даже болгарка с обогревателем. Я не доказываю, что это правильно или еще чего нибудь, вы меня знаете и мое отношение к нормам тоже.

Если я посоветую 95 мм.кв. - меня просто не поймут.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня при прокладке по воздуху четырехжилкой дает такой результат: 4х25 по меди (доверяю программе Леонида Мирошко http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ ) Или поиграйте цифрами сами... подставьте способ прокладки другой, например.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А при прокладке двухжильным по воздуху дает 2х50 по меди
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или поиграйте цифрами сами... подставьте способ прокладки другой, например.
- да науку то не обманешь  :wall:, все верно. Короче, поехал я на склад, проводить эксперименты, благо есть чем и на чем.  :D