Опять старый пример. Датчик  - металлорукав - труба.
Кабель КВВГэнг 4x1 8.1 мм в диаметре.
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий (нг) МПГнг-15
Труба оцинкованая Ц-20x2.8

Использую взрывозащищенный кабельный ввод ( прибор - металлорукав ) и переходник металлорукав - труба.

Какой должен быть максимальный допускаемый Ду у металлорукова, трубы, для данного типа кабеля ( КВВГЭ 8.1 мм) во взрывоопасной зоне В-1г. Количество пустого места в металлорукаве, трубе оговаривается ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий (нг) МПГнг-15
Труба оцинкованая Ц-20x2.8
Для чего трубы и металлорукав ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если трубы используются для защиты кабелей от механических повреждений, то диаметр трубы для прокладки бронированных однопроволочных кабелей должен быть не менее 2-х кратного наружного диаметра кабеля. Для остальных марок, в том числе и контрольных  марки КВВГэнг, диаметр трубы-не менее полуторакратного диаметра кабеля. То есть в вашем случае не менее 12,2 мм (ближайший диаметр 15мм). В открытых электроустановках  необходимо укладывать трубы с уклоном 0,2 град. В электроустановках В-Iг только при вводе кабелей в электрооборудование требуется установка герметичных разделительных уплотнений. При выполнении монтажа в трубах для защиты от механических повреждений в пределах зоны оного класса, установка разделительных уплотнений на концах трубы не обязательна, если кабели по своим характеристикам могут монтироватся в взрывоопасных зонах соответствующего класса. 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Проектирование электроустановок в взрывоопасных зонах должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издания  глава 7.3., «Пособия по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах промышленных предприятий»: внутренняя прокладка кабельных линий согласно п.7.11;7.13;7.15;7.18;7.23, наружная -7.27;7.28.
      Электропроводки в трубах должны выполняться в соответствии с требованиями "Инструкции по монтажу электропроводок в трубах" ВСН 370-93 с использованием типовой серии 5.407-150 «Прокладка в стальних трубах». Заполнение труб предоставленое выше, соответствует нормативной документации приведено в «Справочнике електромонтажника кабельних линий», при сложных трассах с поворотами и заполнением несколькими кабелями при  необходимо пользоваться  серией 5.407-150 и ВСН 370-93.                                                             
      Подвод и присоединение открыто проложенных кабелей и проводов в трубах к электрооборудованию следует выполнять в соответствии с требованиями "Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСН 332-74/ММСС СССР и «Пособия по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах» ГПИ Тяжпромэлектропроекта.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огромное СПАСИБО. !!! Как все запомнить вот в чем проблема, я прочитываю , запоминаю на время, и все потом когда проходит время, помню что где то я читал такое но не помню где. ПУЭ каждый день перечитываю все равно тяжело постоянно приходится в гугле вбивать и читать форумы, открывать PDF  с нормативами искать по словам ( например искробезопасные) и т п.

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огромное СПАСИБО. !!! Как все запомнить вот в чем проблема, я прочитываю , запоминаю на время, и все потом когда проходит время, помню что где то я читал такое но не помню где. ПУЭ каждый день перечитываю все равно тяжело постоянно приходится в гугле вбивать и читать форумы, открывать PDF  с нормативами искать по словам ( например искробезопасные) и т п.
Ешь орехи, пей Фезам :laugh:
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корвалол, аспаркам и на трамвае, хотя я и так езжу на трамвае  после работы  :laugh:

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не нашел я ответа в выше перечисленных нормативах на вопрос " Диаметр металлорукова для кабеля "

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Внутренний диаметр труб для прокладки кабеля с однопроволочными жилами, а
также для кабелей марки ААШв должен быть не менее двухкратного наружного
диаметра кабеля. Для остальных марок кабеля диаметр труб-не менее полуторакратного
диаметра кабеля (Справочник по монтажу кабельних линий стр.79).


 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще хотелось уточнить, получается "Трубы" и "Металлорукав" это можно сказать одно и тоже, вернее норматив для "Металлорукова" применять как для трубы ?  На сколько я понял ВСН-332-74, 370-93, и по 5.407-150 ( Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах) диаметр трубы ( металлорукова) так же зависит  количества поворотов и длины ? И есть приложение в конце ВСН-370-93 ( вроде приложение 22) для расчета диаметра трубы, то есть я его могу так же применить для расчета диаметра металлорукова ?

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для остальных марок, в том числе и контрольных  марки КВВГэнг, диаметр трубы-не менее полуторакратного диаметра кабеля. То есть в вашем случае не менее 12,2 мм (ближайший диаметр 15мм). В открытых электроустановках  необходимо укладывать трубы с уклоном 0,2 град.

Вот это я вообще ни где не нашел. В тех нормативах которые Вы скидывали. И скажи как поставить вообще плюсик Вам ? Очень много помогли. Чуть ли ни в каждом посте.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
И скажи как поставить вообще плюсик Вам ?
Справа вверху поста звездочка и "Спасибо".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю