Автор Тема: Прокладка кабеля из строящейся в проектируемую секцию здания  (Прочитано 2165 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется многоэтажный 2-х секционный жилой дом с подземным паркингом и магазинами, офисами - на 1-м этаже.
Есть ряд причин, по которым было бы хорошо ГРЩ офисов 2-й секции подключить через ВРУ, питающее офисы 1-й секции. Но 2-я секция будет строиться после 1-й, когда помещения 1-й секции, через которые будет проходить кабель, вероятно будут уже "заселены". Поэтому кабель нужно проложить при строительстве 1-й секции, оставив запас для подключения 2-й. Запас - это по 20-25 метров ВВГнгд-4х95.
В бухту за подвесным потолком не спрячешь, т.к. хозяева помещения вряд ли будут рады необходимости ломать потолок. Через паркинг идти не хочется, т.к. трасса по паркингу составит 60 метров с защитой стройконструкциями 45 мин. огнестойкости.
Оставить бухту снаружи на неизвестное время? Или хотя бы пару метров для прохода стены и установки муфты? Как защитить кабель от атмосферных воздействий и строителей?

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос коллега, однако, не простой.
Творческий.

1. Прежде всего, при проектировании нужно указать этот кабель в проекте.
2. Чтоб его не украли, это вопрос организационный, а не технический. Самое простое - это использовать защитную решётку для кондиционеров на высоте метра 3. Там и разместить бухту.

Но, как проектировщик, вы за 2-ой пункт не отвечаете.
« Останнє редагування: 29 Квітень 2014, 16:09:58 від Andreus47 »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но 2-я секция будет строиться после 1-й,
Попробуйте узнать, что есть "после"? Очень часто под "будет строиться после" имеют в виду "будет сдаваться позже" или "отделку будут делать после первой секции". Коробку же гонят сразу на все секции. Редко видела, чтоб заселили людей в одну секцию, а через стенку лили монолит другой. Жить в таком доме нельзя.
А это значит, что вполне возможно, помещение для вашего кабеля где-то там уже будет.
Но возможны варианты, конечно, в наше сложное время.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно указать этот кабель в проекте
Само-собой
использовать защитную решётку
и еще как-то защитить от солнца и строительного мусора

Коробку же гонят сразу на все секции
Делали проект похожего дома (жилье, офисы, паркинг). Первую секцию начали строить в 2007, третью закончили в начале 2013. А еще есть проект четвертой, но перспективы туманны.
Проблема еще в том, что представитель заказчика сам толком ничего не знает - все зависит от денег, политической обстановки...

Думаю написать "в случае сдачи 1-й секции до начала электромонтажных работ во 2-й, проложить кабели такие-то через 1-ю секцию, оставив необходимый запас снаружи и приняв необходимые меры для сохранности кабеля" А там уже по ситуации смотреть на сроки и решать, что это будут за меры.

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Само-собой

Ну, так вопрос тогда в чём?

А про сохранность зачем писать?

Вы тогда уж и про остальное оборудование напишите, а то его тоже уволокут и на  вас повесят. Лампочки в подъездах и прочую ерунду не забудьте.

Кабели и лотки на металлолом могут сдать.

Обязательно дайте ссылку в проекте на толковый словарь. А то вдруг вас не правильно поймут, всё таки должна же быть ссылка на смысловые значения слов в вашем проекте.

« Останнє редагування: 30 Квітень 2014, 11:40:17 від Andreus47 »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я, как проектировщик, отвечаю за выполнимость принятых мной решений, и должен учесть то, что строительство будет выполняться в 2 очереди.
Представим ситуацию: я не даю никаких пояснений насчет этих кабелей, которые по сути относятся ко 2-й очереди строительства. Когда приходит время подключать офисы во 2-й очереди оказывается, что 1-й этаж первой очереди выкуплен и уже выполнены отделочные работы. Хорошая ситуация?
Поэтому и возник вопрос: мб кто-то на практике сталкивался с такой ситуацией. Т.к. у меня есть опасения за сохранность кабеля, в первую очередь по причине того, что впритык к стене, на которой он будет подвешен, будет возводиться здание, будет работать техника, люди. И не факт, что этот кабель все время строительства удастся оставить целым-невредимым. Так может оставить не бухту а небольшой кусок метра в 2 и потом с помощью муфты к нему присоединиться. Или еще какие-то варианты подскажут. Как-то так развивается ход мысли. А Вы про лампочки и словарь. Флуд это, уважаемый.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то, самое правильное в данной ситуации - провести по паркингу, несмотря на 45 минут

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, согласен. Но не самое легкое, т.к. там куча воздуховодов, плюс пожаротушение, лотки с освещением, несколько поворотов и, возможно, перепад высот : (  А по 1-му этажу за потолком его в лоток положил и забыл, если б не вот эта штука

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А по 1-му этажу за потолком его в лоток положил и забыл
Ага. Пришли арендаторы (точнее, шабашники-строители), отпилили лишнее и сдали на металлолом. :(
Не говоря о том, что если Ваш запас замуруют натяжными потолками какими-нибудь...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: