Автор Тема: На какой ток выбирать автомат защиты для вводной панели (ЩО-70) в РУ-0,4 кВ для тр-ра 2000 кВА  (Прочитано 2365 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, подскажите:
1.На какой ток выбирать автомат защиты для вводной панели (ЩО-70) в РУ-0,4 кВ для тр-ра 2000 кВА?
2.Как определить сечение шин (по меди) для передачи электроэнергии с тр-ра на ЩО-70?
3. Данная ТП является внутрицеховой, т.е нет перегородок между тр-ром и панелями ЩО-70 и камерами КСО - нужно ли  в этом случае по нормам электробезопасности защищть тр-р (например кожухом и т.д)?
4. Как организовать по нормам  размещение шин для передачи электроэнергии от тр-ра на вводную панель ЩО-70, на какой высоте должна находиться эта ошиновка? нужно ли её как-то защищать или оставлять открытой?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Данная ТП является внутрицеховой, т.е нет перегородок между тр-ром и панелями ЩО-70 и камерами КСО
Поищите типовую КТП.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может трансформатор 2500 кВА?  В отдельных помещениях производственных предприятий разрешается устанавливать без выделения помещений высокой стороны и низкой только КТП. Посмотрите типовые по установке КТП-2500 и применительно выполните проект или с использованием готовой КТП или набирая ее с учетом габаритных размеров и расположения (правое или левое): 1) шкаф ввода ШВВ с непосредственным присоединением к трансформатору; 2) тр-р ТМЗ-2500 кВА; 3) РУНН состоящий из шкафов ввода низшего напряжения-ШНВ и отходящих линий-ШНЛ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ценные советы и проект DWG ! :) Подскажите, какое расстояние должно быть в свету от габаритов трансформатора (по размерам производителя) до стен камеры тр-ра в ТП.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.