Уважаемые проектировщики и форумчане, помогите разобраться и дельным словом пожалуйста. Суть в следующем в ТП (ТМ-100кВА 10/0,4) стоит Автомат АВ3002/50А на отходящую ВЛИ-0,4кВ(СИП-5нг, 4х16, L=110м). Главный инженер местного РЭСа попросил расчет на автомат и не выгорит ли провод при КЗ (мол. сечение маловато). Выполнил расчет, так что жду конструктивной критики, заранее благодарен.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Петля фаза-нуль и сечение СИПа
« Reply #1 : 12 Листопад 2013, 12:05:24 »
Mixa86,
1. Таблица 2.4.1 ПУЭ 2009 (минимальное сечение СИПа)
2. Какая мощность передается? Падение напряжения на 16 квадратах и такой длине.

Offline Mixa86

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Петля фаза-нуль и сечение СИПа
« Reply #2 : 12 Листопад 2013, 12:37:23 »
Дело в том что, линия существующая, проект перешел по наследству. Рр=22кВт (из моих расчетов потяря напряжения 3,3%). За табличку спасибо, как то не удостаивал внимания :-[

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Петля фаза-нуль и сечение СИПа
« Reply #3 : 12 Листопад 2013, 17:50:03 »
Про сечение и потери говорить не буду.
Касаемо расчета окз:
 - считать реактивку для кабеля (низковольтного СИПа) излишне;
 - при расчете окз берется напряжение не 220, а 231;
 - по возможности, желательно брать сопротивление при температуре 70 градусов (оно в том числе учитывает переходные сопротивления, согласно   
   Голубева);
 - схема соединения обмоток точно Y/Y0?
Считая по Голубеву получим 309А.
Т.к. по данному току проверяется отключение аппарата (по его минимальному значению), то свой расчет считаю более корректным.
Теперь по поводу отключения-неотключения:
 - кратность уже давно вне закона, т.к. нормируется время (см. свое ПУЭ)
 - надо учитывать коэффициент 1,2 на разброс "отсечки"
Исходя из ОКЗ и считая от обратного, максимальный ток "отсечки" аппарата должен составлять не более 250А.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Mixa86

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Петля фаза-нуль и сечение СИПа
« Reply #4 : 13 Листопад 2013, 08:36:54 »
Generator, спасибо, буду разбираться. Схема соединения обмоток точно Y/Y0

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Петля фаза-нуль и сечение СИПа
« Reply #5 : 13 Листопад 2013, 08:43:24 »
Забыл, по время-токовой когда смотрим, время надо смотреть по верхней кривой. Она как раз соответствует разбросу "отсечки" в +20%, а нижняя в -20%.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Петля фаза-нуль и сечение СИПа
« Reply #6 : 13 Листопад 2013, 10:13:22 »
Mixa86,
1. Таблица 2.4.1 ПУЭ 2009 (минимальное сечение СИПа)
У вас сечение провода ниже минимально допустимого сечения провода СИП дпя магистральной линии по условию механической прочности, согласно ПУЭ п.2.4.13 и таб.2.4.1.