Автор Тема: Автоматизация ИТП с использованием ТРМ132  (Прочитано 17510 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть ли у вас схема или вот что получилось у меня може почеркаете если есть минута Воду берут из одной трубы

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас схема управления каждого насоса своя, при установке общего датчика защиты от "сухого хода"  вам нужно множить сигнал от датчика посредством установки дополнительно промежуточного реле. Датчик необходимо установить на общем подающем трубопроводе.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас схема управления каждого насоса своя, при установке общего датчика защиты от "сухого хода"  вам нужно множить сигнал от датчика посредством установки дополнительно промежуточного реле. Датчик необходимо установить на общем подающем трубопроводе.
да я понимаю как мне завязаться на два насоса не знаю как переработать схему :wall:А если я оставлю так это критично???

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению у меня на этом компьютере стоит  AutoCad 2008. У вас чертеж создан более позней версией и я не смогу его открыть.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ели оставите все как есть будет нужно 2 реле вместо одного+промежуточного реле

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению у меня на этом компьютере стоит  AutoCad 2008. У вас чертеж создан более позней версией и я не смогу его открыть.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Парни я все понимаю ну голова уже кипит помогите сделать рабочую схему в понедельник поставили срок сдачи :wall:

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Парни я все понимаю ну голова уже кипит помогите сделать рабочую схему в понедельник поставили срок сдачи :wall:
не хочу пугать, но рабочая схема это ещё не весь проект.
Ещё нужны:
общие данные
схема автоматизации
схема соединений и подключения внешних проводок
план с размещением оборудования и проводок
спецификация
щит автоматики в объеме общего вида
многовато ещё не хватает как до понедельника

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я предлагаю такой вариант схемы, не ставить еще промежуточные реле, а наоборот повыкидывать лишние реле времени и промежуточное реле. Мне не нравятся манометры сигнализирующие ДМ2010сг, я их заменил на ТМ510 исп. 6 (2-х контакт. лев.замык.-прав.размык.). Автор проекта выбирает сам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а К1 и К2 это контакты ТРМ :-[

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Парни я все понимаю ну голова уже кипит помогите сделать рабочую схему в понедельник поставили срок сдачи :wall:
не хочу пугать, но рабочая схема это ещё не весь проект.
Ещё нужны:
общие данные
схема автоматизации
схема соединений и подключения внешних проводок
план с размещением оборудования и проводок
спецификация
щит автоматики в объеме общего вида
многовато ещё не хватает как до понедельника
это я почти все сделал  :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я предлагаю такой вариант схемы, не ставить еще промежуточные реле, а наоборот повыкидывать лишние реле времени и промежуточное реле. Мне не нравятся манометры сигнализирующие ДМ2010сг, я их заменил на ТМ510 исп. 6 (2-х контакт. лев.замык.-прав.размык.). Автор проекта выбирает сам.
grossel спасибо выручили должен как земля колхозу :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, то выходы с контроллера. Для получения постоянного сигнала в случае срабатывания, можно использовать вместо ДМ2010сг, ЭкМ100 НПО "Юмас".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для получения постоянного сигнала в случае срабатывания, можно использовать вместо ДМ2010сг, ЭкМ100 НПО "Юмас".
Учтут схему управления начертил :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем кто откликнулся и помог БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!  :thumbsup:

 