Автор Тема: УЗО для частотника  (Прочитано 5481 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО для частотника
« : 27 Лютий 2014, 15:40:23 »
Кто-то задавался вопросом применить УЗО для частотных преобразователей?
Вот что об этом пишут:

"Оборудование с силовой электроникой, такое как, например, источники бесперебойного питания, инверторы или частотные преобразователи, генерирует напряжение в виде прямоугольных импульсов, которые с помощью широтно-импульсной модуляции преобразуются на выходе в синусоидальное напряжение необходимой частоты. Поэтому, частотный преобразователь, в случае пробоя изоляции, сможет генерировать токи утечки широкого спектра частот. Например:

 
    постоянный, f=0 Гц;
    сетевой частоты, f=50 Гц; 
    тактовой частоты, f=8 кГц с высшими гармониками 16, 24, 32 кГц и т.д.;
    выходной частоты, f=10 Гц;

Для того, чтобы обеспечить надежную защиту для людей и оборудования во всем диапазоне частот, немецкая фирма Doepke, выпустила на рынок серию DFS 4B – первые УЗО типа «В» сертифицированные на рынке знаком VDE. "



Правда УЗО типа В дорогое.  Имеет ли смысл ставить УЗО типа А?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #1 : 27 Лютий 2014, 20:23:17 »
Вы б ещё в унитаз УЗО засунули.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #2 : 28 Лютий 2014, 09:29:06 »
Вы б ещё в унитаз УЗО засунули.
:thumbsup:!!!
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #3 : 28 Лютий 2014, 09:34:27 »
уже  :-[
« Останнє редагування: 28 Лютий 2014, 09:37:09 від erika24 »

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #4 : 28 Лютий 2014, 10:00:42 »
ХА-ха-ха. очень смешно.

Если возникает вопрос, это не потому что от нечего делать.

Я разрабатываю проект фонтана с использованием частотных преобразователей.
По требованиям стандарта IEC 60364-7-702 Low-voltage electrical installations –
Part 7-702: Requirements for special installations or locations – Swimming
pools and fountains

необходима установка устройств защитного отключения с током отключения 0,03А.

Да, частотник имеет функции защиты от токов утечки. Но настраивается ли там ток утечки. Или например, необходимо снять преобразователь частоты, например, для его ремонта, а фонтан должен работать, в таком случае не обойтись без отдельно-стоящего УЗО.

В данном проекте насосы не погружные, в отдельном помещении.

А вот если насосы погружные, находящиеся в приямке чаши фонтана, которые управляются частотными преобразователями, там категорически необходимо УЗО, т.к. в воде находится оборудование на 380В.  Но не поставишь же обычное УЗО (тип АС), которое не сможет определит утечку тока, т.к. частотный преобразователь, в случае пробоя изоляции, сможет генерировать токи утечки широкого спектра частот.   

Вот так! Жду конструктивных замечаний и предложений!
 

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #5 : 28 Лютий 2014, 11:22:50 »
Алибаба, ты же сам как бы и ответил. Если погружные насосы, то необходимо УЗО, если в отдельном помещении и оборудование не погружное, то нет необходимости. Или в нормах прописано УЗО в любом случае ?
Я у Sinamic видел типовые схемы подключения частотников и там после ПЧ возможны варианты дополнительных фильтров, автоматов, пускателей. Сейчас точно не вспомню, попробую найти и сказать точнее.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #6 : 28 Лютий 2014, 11:37:56 »
http://www.intechnics.ru/faq_preobrazovatel.html
Можно ли совместно с частотником использовать УЗО?

Да, но при использовании устройства защитного отключения (УЗО) совместно с частотным преобразователем рекомендуется выбирать УЗО с током отключения не менее 200мА и временем отключения не менее 0,1 с, так как, при более чувствительном УЗО возможны ложные срабатывания.

а вот походу  откуда ты инфу про УЗО брал :
http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/docs/articles/ustroistva-zashchitnogo-otkljuchenija-uzo-seminar/
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #7 : 28 Лютий 2014, 14:08:07 »
В данном проекте насосы не погружные, в отдельном помещении.

А вот если насосы погружные, находящиеся в приямке чаши фонтана,
Сдаёте нормальное заземление и выравнивание потенциалов. Куда дешевле.

 