Автор Тема: Автоматизация ИТП с использованием ТРМ132  (Прочитано 17494 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте!Помогите разобраться первый раз проектирую автоматику. Заказчик сказал использовать кнтроллер ТРМ132. С какого бока подойти не знаю :wall: Есть два насоса ГВС (рабочий и резервны), 2 циркуляционных насоса (рабочий и резервны), два насоса отопления (рабочий и резервны). Как правильно их подключить к контроллеру?Нужно ли использовать ящики управления насосами? Какие приводы задвижек использовать?
Если есть проект или какие-нибудь схемы поделитесь пожалуйста :)

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
задание ОВ-шников в студию иначе трудно что-то сказать :slap:


Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
как-то так :-[

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так у Вас в таблице ECL-310 и обвязка для него уже забита, посмотрите паспорт http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/VILGJ150_A368.pdf посмотрите проверьте насосы (пройдут ли по току и не трехфазные!), остается только оформить(функциональную схему, внешние соединения, план)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не исправил прошу прощения это старая схема вместо ECL используем ТРМ132 :)


Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
как все подключить к ТРМ132 и правильно сделать объвязку :wall:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контроллер используеться в цепи контроля и управления. А ящики или блоки управления необходимо устанавливать для управления силовыми цепьями электрооборудования. Выходы аналоговых датчиков давления и перепада давления на аналоговые входы контроллера. Кнопки постов дистанционного управления ... на дискретные входы, катушки через блокировочные контакты на дискретные выходы контроллера, тоесть все согласно задания сантехников. Все нагрузки цепей управления на выходы  контроллера согласно технических данных на прибор.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я бы взял и сравнил оба контроллера, возможно в ТРМ нужно добавлять блоки, чтобы выйти на схему ЕСЛ
рисуйте функционалку по этому листу ОВ(обвязку контроллера)
набирайте один щит с автоматами и пускателями модульными для насосов, для контроллера, и выйдите на контакт с Овен там неплохая поддержка :-[

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам нужно руководство по эксплуатации ТРМ132 и модуля выхода МР1. Ищите его на сайте "ОВЕН". В качестве задвижек, задвижки фирм : Belimo, Danfoss, Альтера и другие...
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам нужно руководство по эксплуатации ТРМ132 и модуля выхода МР1. Ищите его на сайте "ОВЕН". В качестве задвижек, задвижки фирм : Belimo, Danfoss, Альтера и другие...
так задвижки заданы в таблице, смотрите их паспорта, выбирает их сантехник и приводы согласовывайте с ним или с поддержкой производителя, и обратитесь в Овен, там помогут
« Останнє редагування: 11 Листопад 2013, 18:54:00 від erika24 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.owen.ru/uploads/re_trm132m-01_1333.pdf Что нашел на сайте. ИТП на Овенах не делали. Делали на данфосах но думаю ничего сложного почитаете и разберетесь. Вам нужен ТРМ-132М-01 с модулем расширения МР-1.
« Останнє редагування: 11 Листопад 2013, 20:34:21 від il85 »

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько схема верна если вместо САУМП применить контакты ТРМ 132

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть вот такая стандартная схема подскажите как ее правильно доработать как правильно подключить все контакты смотрю разные схемы все делают по разному :wall:

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у Вас что насосы трехфазные? Вам же нужно всего лишь реализовать режим работы основной-резервный
« Останнє редагування: 12 Листопад 2013, 09:10:32 від erika24 »

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да :-[  UPS 65-185F 2шт.
« Останнє редагування: 12 Листопад 2013, 09:11:01 від Andrey60 »

 