Выскажу и свое мнение по каждому варианту QF1 QF2
1. QF2 - рубильник, QF1 - автомат. Некоторые любят такой вариант, так как не нужно соблюдать селективность. При КЗ (перегрузке) ЩР, сработает QF1, и электрик все-равно побежит смотреть что случилось С ЩР, а потом побежит (возможно за 400м) в ГРЩ. Но рубильник сравним с ценой автомата и найти его бывает сложно (касается модульки).
2. QF1. QF2 автоматы одинакового номинала. Тоже что и первый вариант, только дополнительная надежность (автомат - не предохранитель, может и не сработать). Ну нет селективности, ну а чем это хуже варианта 1?
3. QF1 больше QF2 на номинал, нет селективности по КЗ (95% случаев), но ведь есть селективности по перегрузке!!!
4. QF1 больше QF2 на 2-3 номинала. Автоматы выбраны правильно, но придется (в некоторых случаях, а может и в большинстве) либо завышать вводной автомат ГРЩ, либо жертвовать селективностью вводного и отходящего автомата ГРЩ (что очень плохо, с чем все согласны).
Вывод: если позволяет ГРЩ - вариант 4, нет - 3, дальше - 2. В 1 варианте вообще не вижу смысла, если только рубильник не намного дешевле автомата.