Дааааа...конструктор вам новый нужен... Не страшно так шины было выводить? (см. вложение). А молотком ровнять шины? Может все таки купить резиновую киянку? Двойная польза польза будет: шины аккуратно поровняете и.....  :D А гибочный станок?  Отверстие в термоусадке (на шине под метиз) просто ужасно выглядит... Гроверами вы не пользуетесь вообще? А какое качество метизов? Явно не 8,8...
« Останнє редагування: 14 Листопад 2013, 11:25:28 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По предыдущему фото...Раз вы говорите,что шкаф уже год,как в работе... Мне просто жутко интересно увидеть работу монтажников,которые впихнули на такое количество пускателей силовые кабели и кабели цепей управления(на кнопки) при таких расстояниях между аппаратами в шкафу... Можете фото сделать действующего шкафа?
P.S. Если вы действительно задействовали при монтаже вот эти клеммники,хочется увидеть КАК ? =-0 (см.вложение)
« Останнє редагування: 14 Листопад 2013, 14:56:35 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
да и еще... на семь груп предохранителей по 250А рубильник 400А(?)-это так и нужно? И почему группы предохранителей несоосны(нижняя в стороне от верхних,ровно на один предохранитель)? Вы знаете чем это может грозить? Кто-то может лишиться жизни.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII,
Quote (selected)
Гроверами вы не пользуетесь вообще? А какое качество метизов? Явно не 8,8...
Да они не влезут просто при такой толщине шины (говорю, про родные метизы на SM-ах от АСКО). Явно. Да они там и не нужны с таким классом.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да они не влезут просто при такой толщине шины (говорю, про родные метизы на SM-ах от АСКО).
А чем они глобально в геометрии отличаются? Только класс прочности.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Да нет жеuksusXIII, у них длинна маленькая 8-10 мм. (у болта), при толщине шины 5..6 мм, и при наличии шайбы и гровера ("родных") в изолятор войдет 2, может быть 3 витка резьбы. Так-же на них не указывается класс прочности, и 8.8 там не нужен в принципе.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а чудо фото СПМ типовой черезодноместосделаный сново радует.
Тут, вообще то в случае ЧП, вас как  производителей посадЮть за решетку или штрафонут конкретненько, ибо неведано вам что существует Библия Электрика а в ней главы разные. А с главой хитрой 1.7 вы точно не знакомы, особенно с пунктом 1.7.128 от 2011  года от Рождества Христова, где подвергнут строгому осуждению материал шины PEN вашего СПМа.
Видать у вас там просто аллюминивый фанат сидит или жаба медь (крайний случай латунь или сталь) не признает вообще.
А вот любоФФ к саморезам у вас просто катострофическая, или стандартные монтажные пластины типа М28 закончились? Вот объясните какому умному человеку пришло в голову закрепить пластины с ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ на саморезы? Вы пробывали достать вставки с держателей? Попробуйте - усилие нужно неслабое, вырвутся нафиг саморезики при частой замене плавких вставок.
И что самое замечательное - это болты М6 под провод РЕN отходящего кабеля, который защищают предохранители на номинальный ток 250А.... Опять жаба метизы зажала? Хотя бы М8 поставили....
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще по мелочам.... шкаф походу IP54 - но присмотритесь как отвратно обклеяны резиной углы на двери.
И к СПМам по умолчанию положен в комплекте съемник предохранителей...
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, Electro2,  давайте дождемся ответа electrocontrol2, по поводу номинального тока плавкой вставки. Габарит ПР22-250, не значит 250А.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
И к СПМам по умолчанию положен в комплекте съемник предохранителей
  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, Electro2,  давайте дождемся ответа electrocontrol2, по поводу номинального тока плавкой вставки. Габарит ПР22-250, не значит 250А.
Да, тут я немножко поспешил с выводами. Для плавкой вставки ПН22-250 разброс тока от 80А до 250А.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline electrocontrol2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 90
  • Country: 00
  • Производство щитового электрооборудования
    • Перегляд профілю
    • ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ
    • Awards
Это СПМ75-5 У3, только заказчик попросил сделать на 7 групп по  100А, а "Харьковоблэнерго" требует габарит ПН-2,

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а "Харьковоблэнерго" требует габарит ПН-2,
Это шкаф для ОБЛА?  =-0  =-0   :slap: И кто его пропустил?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему в шкафах не предусмотрен фиксаторы для кабелей? Получается все висит на контактах присоединения. Вес вводного кабеля может быть не маленьким.

 