Шкаф управления асинхронными двигателями
Вашего "КОНСТРУКТОРА" или как там у вас "ОНО" называется нужно бить резиновой киянкой по рукам а на пятый удар по голове. Это лирика....
Теперь конструктив....
1.Подключение вводного кабеля необходимо делать на АЛЛЮМИНИВЫЕ выводы всеми любимых трансформаторов тока Т-0,66. Оригинально, даже очень....вводной автомат на 160А, итого сечение вводного кабеля как минимум 50кв, а по жизни скорей всего 95-120кв и алюминий моножильный. Доблестные монтажники скажут вам "огромное спасибо" не один раз.
2. По выходу вводного автомата на 160А подключается 5 проводов на фазу (а может и больше) - спасибо хорошего качества фотографии - четко видно как на фазе "С" под один болт подключено ТРИ проводника что есть прямое нарушения ГОСТ 22789 (или что там сейчас вместо него) где черным по белому написано что под один болт максимум два проводника.
3.Крепление трансформаторов тока к монтажной панели выполнено САМОРЕЗАМИ для крепления жести. Это ж где и в каком нормативном документе разрешается внутри шкафов крепить аппаратуру на САМОРЕЗЫ? Надеюсь что при подключении вводного кабеля монтажники трансформаторы тока не вырвут.
4. А шкаф то учет подразумевает.... даже колодка стоит... Мне то понятно, что счетчик тут заказчика и им самим ставится будет, однако это у вас жадность или "а ну его на..." взыграла? Куда ему счетчик то крепить? Клеем клеить? Или вам очень тяжело и невозможно было 3 отверстия под счетчик просверлить и винтики вкрутить для заказчика? А вот "жаба" похоже съела провода с колодки до счетчика. Ну заказчик же из штанов сам достанет метра 3 ПВ1-2,5 и подключит счетчик. Это чтобы вам при покупке телевизора обнаружить, что он без сетевого шнура - ну а что тут такого - клеммы то есть , сетевой шнур сами сделаете.
5. А жаба похоже по шкафу по шкафу дальше полазила... Внизу изоляторы стоят с шинными отводами, скорей всего в другой шкаф питание потянуть после вводного автомата или на нагрузку какую... А жаба злая взяла и болты все в отверстиях для подключения кабеля съела.... Ну ничего. штаны у заказчика большие, найдутся и необходимые метизы.
6. Но все же для вас есть огромный плюс в такой сборке! Ваш словарный запас обогатится кучей красочных эпитетов услышанных вами от монтажников вынужденных проявлять чудеса ловкости и гибкости пальцев при подключении отходящих кабелей к пускателям нежно перекрытых сигнальными клемниками и автоматами цепей управления.
З.Ы. Смотрю вы и модульные пускатели поставили....Надеюсь что вы хотя бы в курсе что модульные пускатели нормируются по току для категории АС-1 в отличии от обычных которые по АС-3