Автор Тема: эвакуационное освещение в 9ти этажном доме  (Прочитано 8090 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нормами не  прописано КОНКРЕТНО как управлять освещением
ПРОПИСАНО
ДБН В.2.5-23:2010
9.19 У житлових будинках заввишки 3 поверхи і більше керування робочим освітленням сходових кліток, що мають природне освітлення, повинно здійснюватись пристроями для короткочасного увімкнення освітлення на термін, достатній для підйому (спуску) людей на сусідній поверх або частину поверхів багатоповерхових будинків. Такі пристрої слід також передбачати для керування освітленням поверхових коридорів і, за необхідності, площадок перед клапанами сміттєпроводів.
9.20 Система керування евакуаційним освітленням, освітленням ліфтових холів, площадок перед ліфтами, першого поверху, сходів, вестибулів, що мають природне освітлення, під'їздів і входів у будинки, а також ліній живлення пристроїв короткочасного ввімкнення повинна забезпечувати автоматичне або дистанційне з диспетчерських пунктів ввімкнення освітлення і ліній живлення з настанням сутінок та відключення на світанку.
9.21 За будь-якої системи автоматичного або дистанційного керування робочим освітленням сходових кліток необхідно передбачати блокування, що забезпечує можливість включення або відключення робочого і евакуаційного освітлення в будь-який час доби з ЕП або ВРП, ГРЩ житлових будинків
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
нормами не  прописано КОНКРЕТНО как управлять освещением
ПРОПИСАНО
ДБН В.2.5-23:2010
9.19 У житлових будинках заввишки 3 поверхи і більше керування робочим освітленням сходових кліток, що мають природне освітлення, повинно здійснюватись пристроями для короткочасного увімкнення освітлення на термін, достатній для підйому (спуску) людей на сусідній поверх або частину поверхів багатоповерхових будинків. Такі пристрої слід також передбачати для керування освітленням поверхових коридорів і, за необхідності, площадок перед клапанами сміттєпроводів.
9.20 Система керування евакуаційним освітленням, освітленням ліфтових холів, площадок перед ліфтами, першого поверху, сходів, вестибулів, що мають природне освітлення, під'їздів і входів у будинки, а також ліній живлення пристроїв короткочасного ввімкнення повинна забезпечувати автоматичне або дистанційне з диспетчерських пунктів ввімкнення освітлення і ліній живлення з настанням сутінок та відключення на світанку.
9.21 За будь-якої системи автоматичного або дистанційного керування робочим освітленням сходових кліток необхідно передбачати блокування, що забезпечує можливість включення або відключення робочого і евакуаційного освітлення в будь-який час доби з ЕП або ВРП, ГРЩ житлових будинків


Бредовая! эт получается что на каждом этаже я должен ставить выключатель с задержкой  отключения.  В таком случаи  на лестничной  клетки будет  темно пока кнопку не нажмешь.  Любителей поссать  в подъезде будет много.
Ситуация. Звонок в дверь, посмотрел в глазок на лестнице темно, открыл дверь, дали в голову, забрали самое ценное! 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бредовая!
zerk, прочитай более внимательно, речь идет о управлении рабочим освещением в местах где есть естественное освещение.
Quote (selected)
9.20 Система керування евакуаційним освітленням, освітленням ліфтових холів, площадок перед ліфтами, першого поверху, сходів, вестибулів, що мають природне освітлення, під'їздів і входів у будинки, а також ліній живлення пристроїв короткочасного ввімкнення повинна забезпечувати автоматичне або дистанційне з диспетчерських пунктів ввімкнення освітлення і ліній живлення з настанням сутінок та відключення на світанку.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бредовая
Усе що ви написали після цього слова відправте розробникам ДБН В.2.5-23:2010 для внесення змін . :D
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
думаю что будет правильно сделать  управление рабочим освещением  детекторами на каждом этаже, а эвакуационное пустить через сумеречный выключатель.

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бредовая
Усе що ви написали після цього слова відправте розробникам ДБН В.2.5-23:2010 для внесення змін . :D

с кнопками правду писал, но вот "пристроєм для короткочасного увімкнення освітлення" тот же датчик движения может быть.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно п.9.20 при наступлении сумерек по сигналу с сумеречного реле включиться эвакуационное освещение, которое должно гореть постоянно, по команде этого же реле включиться рабочее освещение мест которые имеют естесственное освещение, управлять которым вы можете по месту: выключателями, датчиками движения, или устройством задержки отключения. При достаточном эвакуационном освещении это не трудно будет сделать. При наступлении рассвета сумеречное реле отключит и эвакуационное и рабочее освещение. В качестве ВРУ можно использовать в 9 этажных ж/домах, с электроснабжением по II категории, в качестве вводного и вводно-распределительных ВРУ1 (вводные ВРУ1-12-10, ВРУ1-14-20, УВР; вводно-распределительные ВРУ1-48-03...), которые выпускают почти все электротехнические заводы, тот же "Элетон".
  Вводно-распределительные ВРУ этой серии позволяют обеспечивают выполнение требований п.9.20;9.21 ДБНа по по включению и отключению рабочего и эвакуационного освещения.
   А после сдачи ж/дома реально от вашего освещения останется или рабочее или аварийное. 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно п.9.20 при наступлении сумерек по сигналу с сумеречного реле включиться эвакуационное освещение, которое должно гореть постоянно, по команде этого же реле включиться рабочее освещение мест которые имеют естесственное освещение, управлять которым вы можете по месту: выключателями, датчиками движения, или устройством задержки отключения. При достаточном эвакуационном освещении это не трудно будет сделать. При наступлении рассвета сумеречное реле отключит и эвакуационное и рабочее освещение. В качестве ВРУ можно использовать в 9 этажных ж/домах, с электроснабжением по II категории, в качестве вводного и вводно-распределительных ВРУ1 (вводные ВРУ1-12-10, ВРУ1-14-20, УВР; вводно-распределительные ВРУ1-48-03...), которые выпускают почти все электротехнические заводы, тот же "Элетон".
  Вводно-распределительные ВРУ этой серии позволяют обеспечивают выполнение требований п.9.20;9.21 ДБНа по по включению и отключению рабочего и эвакуационного освещения.
   А после сдачи ж/дома реально от вашего освещения останется или рабочее или аварийное.

Так я раньше и делал! И сделаю сейчас! Пускай заказчик при монтаже выкручивается как хочет или после здачи переделывает на свое усмотрение.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сдавали дома с подключением блока автоматического управления освещения ячейки ВРУ1 через АВР ВРУ1-17-70 вопросов не было :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сдавали дома с подключением блока автоматического управления освещения ячейки ВРУ1 через АВР ВРУ1-17-70 вопросов не было :)
В вводно-распределительном устройстве ВРУ1-48-03 нет необходимости ставить АВР, там однофазные отходящие линии разделены на 2 секции и установлен блок коммутации с сумеречным реле, шунтирующие контакты которого, при срабатывании сумеречного реле, выводят в работу группы как одной секции так и второй. То есть на большую секцию комунальные нагрузки и рабочее эл.освещение, на меньшую эвакуационное освещение, домовой фонарь и указатель пожгидранта.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда получается все освещение при аварии ввода будет работать после переключения рубильника на другой ввод поэтому мы эвакуационное освещение, освещение лифтовых холов и т.д запитываем через АВР

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение и так при аварии одного из вводов будет работать от одного ввода. При эвакуации людей должно быть освещение по ходу эвакуации-это основное требование, а какое это освещение рабочее или аварийное не столь важно. При АВР по большому счету должно работать рабочее освещение, а эвакуациионное включаться при исчезновении рабочего освщения. Но тогда вы никогда не сумеете выполнить п.9.19. ДБН.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, вопрос возник, а если аварийное освещение по 2-й категории - кабель обычный или огнестойкий?
CC19, огнестойкий
Согласен, по нормам вроде как надо, но никак не могу успокоится. Признаюсь :-[, всегда брал обычный кабель для аварийного освещения (которое по 2-й категории). Только что перерыл файловый архив, оказывается не только я такой, ни у кого не увидел огнестойкого кабеля для аварийного освещения 9-этажек. Обсуждение этого вопроса на форуме вроде бы не было, так что хотел бы выслушать еще мысли.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, необязательно применять огнестойкий кабель. необходимо обеспечить работоспособность системы... Огнестойкость сиситемы можно обеспечить за счет огнестойкости строительных конструкций. Вопрос в том как это доказать?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, необязательно применять огнестойкий кабель. необходимо обеспечить работоспособность системы... Огнестойкость сиситемы можно обеспечить за счет огнестойкости строительных конструкций. Вопрос в том как это доказать?
Согласно п.4.36 ДБН В.2.5-23-2010.