Так дом то существующей, я думал это проект...Если взять детектор ценой 60 грн то на 9 этажей нужно 540 грн.
Что-то мне кажется одного будет мало (будут слепые зоны). Да и качество детектора за 60грн.
. В общем придерживаюсь своего мнения что в разрыв "аварийки" ставить ничего нельзя.
оффтоп
Кстати, вопрос возник, а если аварийное освещение по 2-й категории - кабель обычный или огнестойкий?
Я делаю проект. Но есть дома и существующие.
получается что огнестойким Р30. ДБН в. 2.5-23-2010 п.4.36 "
ж) кабельні лінії живлення і керування, що мають забезпечувати функціонування устатування для виконання пожежно-рятувальних робіт протягом більше ніж однієї хвилини з моменту виявлення пожежі, повинні належати згідно з ДБН В.1.2-7 до класу:
1) Р90, якщо ці лінії забезпечують функціонування:
- автоматичних систем пожежегасіння, у тому числі пожежних насосів автоматичного пожежегасіння;
- насосів-підвищувачів внутрішнього протипожежного водопроводу;
- систем підпору повітря та систем примусового димо- та тепловидалення;
- ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, за винятком ліній, що знаходяться в середині ліфтових шахт та приміщеннях, де розміщені підйомні механізми ліфтів;
2) Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і
управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення.