С таким потходом и до дизель-генератора не далеко
Да какой там генератор? В каждом светильнике есть акумулятор от которго и будет питаться лампа светильника при исчезновении основного питания. Переход на укумулятор автоматический

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставлю ВРУ1- 48- 03 с блоками автоматического упарвления освещением светильники лестничной клетки подключаю через АВР

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, чтобы его через неделю сперли? в подъездах копеечные лампочки выкручивают, а Вы хотите светильник с аккумулятором поставить...
Но и подключить простой светильник от другой секции шин и говорить что это будет евакуационный светильник я бы не стал. Если при аварии вырубают все електричество то вырубают сразу обе секции. И что тогда толку от этих светильников?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И что тогда толку от этих светильников?
Это называется - аварийное освещение по 2-й категории.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставлю ВРУ1- 48- 03 с блоками автоматического упарвления освещением светильники лестничной клетки подключаю через АВР
Вариант тоже имеющий право на жизнь. Вроде как и первая категория выходит. Но опять же при выключении двух секций светильники погаснут. Короче, чисто мое ИМХО полноценное евакуационное освещение можно сделать только на акумуляторах (в каждом светильнике или централизованый акумулятор на все светильники)

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен! Но застройщики нормы тоже читают, и по пробуй переубеди их что светильники с ИБП лучьше, сразу спросят где написано?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это называется - аварийное освещение по 2-й категории.
А где прочитать что для 9--этажек евакуационное освещение можно делать по второй категории?

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен :) Это еще вопрос денег и организации доступа в дом, подъезд

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно чтоб всю ночь горело, запитать с ВРУ через линии управляемые сумеречным реле. Ну а чтоб с экономить денег заказчику на освещение, светильники подбирайте не сильно мощные. На эвакуационное освещение достаточно 0,5Лк.
З.Ы. Да и вместо лампа накаливания возьмите  КЛЛ.
Совершенно правильно. Обект ІІ категории электроснабжения и исходя из этого необходимо выполнять аварийное освещение.
Интересно в наших условиях долго будуть стоять аварийные светильники с акумуляторными батареями? Кто будеть оплачивать расходы по эксплуатации этих светильников, если они всеже уцелеют?
 Реально не во всех подъездах жилых домов есть нормальное рабочее освещение, я уже не говорю о аварийном. Поэтому расходы  для обычных жилых домов І вида І уровня электрофикации длжны быть минимальны. ЖЕК потом сам перейдет на этот минимальный уровень.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010, Таблиця 2.1

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это называется - аварийное освещение по 2-й категории.
А где прочитать что для 9--этажек евакуационное освещение можно делать по второй категории?

Не встречал  категорийности эвакуационного освещения. Есть только п. 4.74 ДБН В. 2.5-28-2006.

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно чтоб всю ночь горело, запитать с ВРУ через линии управляемые сумеречным реле. Ну а чтоб с экономить денег заказчику на освещение, светильники подбирайте не сильно мощные. На эвакуационное освещение достаточно 0,5Лк.
З.Ы. Да и вместо лампа накаливания возьмите  КЛЛ.
Совершенно правильно. Обект ІІ категории электроснабжения и исходя из этого необходимо выполнять аварийное освещение.
Интересно в наших условиях долго будуть стоять аварийные светильники с акумуляторными батареями? Кто будеть оплачивать расходы по эксплуатации этих светильников, если они всеже уцелеют?
 Реально не во всех подъездах жилых домов есть нормальное рабочее освещение, я уже не говорю о аварийном. Поэтому расходы  для обычных жилых домов І вида І уровня электрофикации длжны быть минимальны. ЖЕК потом сам перейдет на этот минимальный уровень.


Хорошо, но только какая разница между сумеречным  реле и фотодетектором? Принцип практически один. но фотодетектор ночью денег сэкономит

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде как и первая категория выходит.
Shturman, что значит вроде как?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010, Таблиця 2.1
Интересно выходит. То есть если дом до 16 этажей, то вроде как по нормам все елетроприемники включая евако. освещение можно было бы сделать по второй категории. А вот если больше 16 этажей то тогда евако. освещение уже по первой категории и споры о применимости светильников с акумуляторами отпали бы.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, что значит вроде как?
Ну я имел ввиду что если в доме есть два ввода от разных шин ТП , то есть дом запитан по второй категории, и если на евакоосвещение поставить простые светильники но при этом установить АВР для автоматического переключения с одного ввода на другой, то можно говорить о том что евакоосвещение запитано по первой категории

 