Автор Тема: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, пункт. А.5.3.8  (Прочитано 1977 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги , прошу разъяснить.
В  документе ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  постоянно присутствует понятие « кабели аварийных систем» - например  А.5.3.8 i).
В терминологии – отсутствует  термин «аварийная система»
Для прокурора – где посмотреть?

 И еще в том же А.5.3.8:
«Порожнини, які не мають потреби в контролюванні пожежними сповіщувачами:
g)   висотою менш ніж 1 м;
                 і
h)   довжиною менш ніж 10 м;
                і
i)   шириною менш ніж 10 м ;
               і
j)   повністю відокремлені від інших площ негорючим матеріалом;
              і
k)   якщо питома пожежна навантага горючих матеріалів не перевищує 25 МДж на 1м2 у будь-якому місці порожнини  (див. додаток D);
                  і
l)   не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості не менш ніж 30 хв).»

Вопрос –  должны быть выполнены ВСЕ  требования  от  g)   до  i) ?
так как идет перечисление.

Заранее благодарю  всех.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, пункт. А.5.3.8
« Reply #1 : 13 Травень 2014, 15:18:01 »
Вопрос –  должны быть выполнены ВСЕ  требования  от  g)   до  i) ?
так как идет перечисление.
Именно так.

В  документе ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  постоянно присутствует понятие « кабели аварийных систем» - например  А.5.3.8 i).
В терминологии – отсутствует  термин «аварийная система»
Для прокурора – где посмотреть?
Аварийные системы - это системы, которые должны работать при аварии.
А "для прокурора", боюсь, не найдете. По крайней мере, тупо, в лоб.
Есть понятие аварийной вентиляции в СНиП 2.04.05.
Есть понятие аварийного освещения в ДБН В.2.5-28.
Возможно, что-то можно найти в новом Законе о техногенной безопасности, возможно, в новом ДБН В.2.5-76 (СРВ).

 