Автор Тема: Параллельная работа трансформаторов  (Прочитано 15280 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Iceman

  • **
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
Проектировал подстанцию с одним трансформатором на 1600 кВа (III категория). Заказчик настаивает применить в параллель два трансформатора 630 кВа и 1000 кВа на общую систему шин 0,4 кВ. На сколько это правильно согласно ПУЭ и ПТЭЭП. (ПУЭ вроде как запрещает, а ПТЭЭП разрешает).
 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ. Утверждено приказом Министерства топлива и энергетики Украины 02.04.2008 г. № 203.
4.2.197. Исходя из функций ПС в электрической сети схема электрическая должна:
- обеспечивать надежное питание присоединенных потребителей в нормальном, ремонтном и послеаварийном режимах в соответствии с категориями надежности электроснабжения электроприемников с учетом наличия независимых резервных источников питания;
- обеспечивать надежность транзита потоков электроэнергии через ПС в нормальном, ремонтном и послеаварийном режимах в соответствии с его значением для конкретного участка сети;
- учитывать поэтапное развитие ПС, динамику изменения нагрузки сети и т.п. Соблюдение принципа поэтапного развития ПС и ее главной схемы должно исходить из наиболее простого и экономичного развития ПС без значительных работ по реконструкции действующих объектов и с минимальным ограничением электроснабжения потребителей;
- учитывать требования противоаварийной автоматики.
4.2.215. На ПС должны устанавливаться трехфазные трансформаторы. При отсутствии трехфазного трансформатора необходимой мощности, а также в случае транспортных ограничений разрешается применять группу однофазных трансформаторов или два трехфазных трансформатора одинаковой мощности.
4.2.218. Выбор параметров трансформаторов должен производиться в соответствии с режимами их работы. При этом должны учитываться режимы длительной и кратковременной электронагрузки, толчки электронагрузки, а также возможные в эксплуатации длительные перегрузки. Это требование касается всех обмоток многообмоточных трансформаторов.
Для заданных условий необходимо выбирать трансформаторы предельной мощности. Дробление мощности и установка нескольких трансформаторов вместо одного допустимы только по условиям 4.2.215.
При необходимости увеличения мощности трансформаторов на ПС такое увеличение осуществляется заменой трансформаторов на более мощные. Установка дополнительных трансформаторов требует обоснования.


Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Утверждены Приказом Министерства топлива и энергетики от 25 июля 2006 года №258 (в редакции Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности от 13 февраля 2012 года №91).
VІІ. Электрооборудование и электроустановки общего назначения.
4. Силовые трансформаторы и масляные реакторы.
4.30. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимое значение силы тока для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов допускается при следующих условиях:
группы соединений обмоток одинаковы;
соотношение мощностей трансформаторов не более чем 1:3;
коэффициенты трансформации отличаются не более чем на плюс 0,5 % и не меньше чем на минус 0,5 %;
напряжения КЗ отличаются не более чем на плюс 10 % и не меньше чем на минус 10 % среднеарифметического значения напряжения КЗ трансформаторов, которые включаются на параллельную работу;
проведено фазирование трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с разными напряжениями КЗ допускается в небольших пределах изменять коэффициент трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик настаивает применить в параллель два трансформатора 630 кВа и 1000 кВа

Посмотрите на пример во вложении и прочитайте в архиве из учебника Вольдека "Электрические машины"  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1573 (файл ч.2 стр. 310-316) чем это грозит
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2013, 13:54:26 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Одним из условий паралельной работы трансов является их одинаковая мощность
:thumbsup:

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, мощность может быть разной(не более, чем 1 к 3), но это чревато недогрузами или перегрузами трансов...
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2013, 14:10:20 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iceman

  • **
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интерисует в принципе можно или нельзя согласно ПУЭ п. 4.2.218 Дробление мощности и установка нескольких трансформаторов вместо одного допустимы только по условиям 4.2.215. (трансформаторы на данную мощность выпускаются, транспортных ограничений нет).

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно ПУЭ-нельзя
При необходимости увеличения мощности трансформаторов на ПС такое увеличение осуществляется заменой трансформаторов на более мощные.
Для заданных условий необходимо выбирать трансформаторы предельной мощности.

Ну вы же сами и ответили. Почему не поставить один на 1600 кВа? Посмотрите внимательно пример(ответ №1) и поясните заказчику.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2013, 14:18:22 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iceman

  • **
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я и поставил один на 1600 кВа, но у Заказчика есть в наличии 1000 кВа и 630 кВа и он ссылается на ПТЭЭП (и настаивает на нем). Меня интерисует при согласовании в Облэнерго кто будет прав. Задание на строительную часть надо выдавать уже, не охота чтобы её потом переделывали из-за меня.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так и поясните, что этот вариант противоречит требованиям ПУЭ 4.2.218(а прочитав внимательно п 4.2.215, вы поймете,что он вообще к вашей ситуации неприменим-он касается количества обмоток трансов!)
[4.2.218 Дробление мощности и установка нескольких трансформаторов вместо одного допустимы только по условиям 4.2.215.
При необходимости увеличения мощности трансформаторов на ПС такое  увеличение осуществляется заменой трансформаторов на более мощные. Установка дополнительных трансформаторов требует обоснования.


Другими словами:дробление мощности трансформатора и установка нескольких,вместо одного - НЕДОПУСТИМЫ!


4.2.215. На ПС должны устанавливаться трехфазные трансформаторы. При отсутствии трехфазного трансформатора необходимой мощности, а также в случае транспортных ограничений разрешается применять группу однофазных трансформаторов или два трехфазных трансформатора одинаковой мощности.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2013, 14:40:42 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я и поставил один на 1600 кВа, но у Заказчика есть в наличии 1000 кВа и 630 кВа и он ссылается на ПТЭЭП (и настаивает на нем).
Норми не порушуються , ТП замовника і він робить так як йому вигідно .
 
при согласовании в Облэнерго кто будет прав
Що написано в ТУ ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Iceman

  • **
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. На території об'єкта встановити необхідну кількість ТП-10/0,4 кВ. Місце встановлення, схему приєднання та комплектацію визначити проектом.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик настаивает применить в параллель два трансформатора 630 кВа и 1000 кВа на общую систему шин 0,4 кВ
Виконати дві секції шин з секційним рубильником , навантаження на секціях розбити за потужністю трансформаторів . При такій схемі можлива як окрема робота трансформаторів на свою секцію шин так і паралельна при ввімкненому секційнику . Замовник буде мати гнучку схему і як захоче так і буде вмикати трансформатори .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда возьмите паспорта обоих трансов и проверьте,что выполняются условия паралельной работы (лично я очень сомневаюсь,что у них одинаковое Uk%)... Следовательно на общие шины 0,4 кВ они работать не смогут. А вот насчет установки двух КТП с отдельными трансами (раз они уже есть),-мысль неплохая. Ведь облэнерго так и сказали:
1. На території об'єкта встановити необхідну кількість ТП-10/0,4 кВ. Місце встановлення, схему приєднання та комплектацію визначити проектом.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2013, 16:31:22 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iceman

  • **
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1000 кВа Uk%-5,93
630 кВа Uk%-5,84
Поставить два КТП рядом, будет одно и тоже (тем более нет места, планировал ТП в два этажа, РУ-10 кВ с учетом над трансформатором), разносить нету смысла КЛ 0,4 кВ будут увеличиваться.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поставить два КТП рядом, будет одно и тоже
Але ви маєте врахувати побажання замовника що трансформатори у нього є і їх треба використати .
у Заказчика есть в наличии 1000 кВа и 630 кВа
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Uk% могут отличаться не более 10%  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1573 конец стр315 и начало стр 316
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2013, 17:26:00 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: