Firetuf, если тянуть 1фазу, то потребуется 95мм2
- мой электро/калькулятор тоже похожую хреновину выдал, поэтому я и отстучался на форуме.
для 25мм2, 5кВт, 350м - 1,4%
для 16мм2, 5кВт, 350м - 2,2%
По моим расчетам потери 2,8% (т.е. 10В) выходят для АВВГ 4х16 (если нагрузка на фазу не более 2кВт).
Если же будет 3 кВт на фазу - то 4,3% (т.е. 16В).
я, сегодня, спецом прошелся по гаражу, посмотрел внимательно на линию питания. В ряду 50 гаражей. Длина ряда 150м. На "магистрали" (аж страшно такое сказать), висит 200 гаражей, кабель самый, что ни на есть "правильный" - ШВВП 2х2,5 (завхоз Мыкола тянул, бывший ком/роты Титана). То есть, от линии 150м идет развилка еще на три ветки по 150м. И что самое интересное - все работает. Даже болгарка с обогревателем. Я не доказываю, что это правильно или еще чего нибудь, вы меня знаете и мое отношение к нормам тоже.
Если я посоветую 95 мм.кв. - меня просто не поймут.