Автор Тема: Подключение и выбор блока управления задвижками  (Прочитано 5650 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите выбрать блок БУз что бы его можно было подключить по данной схеме, весь мозг сломал  :wall:, представленные в интернете блоки БУз все на 220В а у меня сеть и двигатель на 380 как это все буде подключаться и управятся вообще хз(((
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите шкафы фирмы "Грантор" попробуте скачать каталог там вроде схемы все есть :)
http://www.grantor-piter.ru/

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо посматрю
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теперь задача такая, возможно ли подключить 3х фазную задвижку обводной линии водомерного узла к сети 220в через этот прибор?? http://www.texnoskb.ru/byesa.pdf
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3х фазную задвижку обводной линии водомерного узла к сети 220
потребуйте замену задвижки на батерфляй с питанием на 220В или 24В :-[, иначе не вижу выхода :wall: или ищите 380В :slap:

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там же все написано в руководстве. Прибор не является трансформатором. Если подано 220 то и навыходе 220, если 380 то и выход 380. Подключение возможно если на табличке двигателя стоит звезда/треугольник  380В/220В. Вот треугольником (соединение обмоток двигателя) на 220В и включайте
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите выбрать блок БУз что бы его можно было подключить по данной схеме, весь мозг сломал 

Схему можно собрать чисто на двух пускателях, готовность к включении происходит за счет концевиков + эл. блокировка от одновременного включения.
Или воспользоваться вот этим блоком
http://geyser-electro.ru/sites/default/files/buep.pdf

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем изобретать велосипед, сейчас много фирм и заводов выпускают и блоки управления и ящики управления под любую схему. Нужна релейная схема, на Украине-Геракс, Элетон, Элекон и т.д., с контроллером тоже море, тот же Элекон, Ай-Би-Тек, РЕЛСіС. Можно самому набрать в монтажном ящике.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так у Вас задвижка на обводном, внутреннего противопожарного водопровода, на 380В, 1 категории надежности, подключать нужно через АВР к двум секциям ВРУ или двум ПР,
далее куча схем шкафов управления а в Вашем проекте немного проектировщики упростили,гугл первое что дал на вскидку

http://www.artmatica.ru/?page_id=3049
http://sispb.ru/products.htm

выбирайте для Вашей нагрузки(подберите параметры пускателя, ток электротеплового реле) ШУЗ-2 (380В)
или применить ящик Я5411-1874
http://ruscomplect.ru/ya5411-1874.htm
схема подключения
« Останнє редагування: 01 Листопад 2013, 06:29:37 від erika24 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аналогичные есть на Украине: Ай-Би-Тек, Элекон, Геракс и т.д.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: