Автор Тема: Освещение тех. этажа  (Прочитано 6329 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение тех. этажа
« : 24 Жовтень 2008, 13:43:10 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста какую освещённость принимать для тех. этажа? Его можно рассматривать как чердак или это всё же несколько не то. Подскажите из собственного опыта кто как делает.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение тех. этажа
« Reply #1 : 24 Жовтень 2008, 14:21:11 »
ДБН В.2.2-15-2005 различает данные помещения:
Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.
Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.
ДБН по освещению в свою очередь  указывает конкретные величины освещенности для "помещений инженерных сетей и прочих техн.помещений" но только для общепромышленых помещений и сооружений, в жилых домах имеются только чердаки ???...
По своему опыту - не сталкивался с техэтажем, на котором в действительности были какие-то коммуникации, тем не менее архитекторы в экспликации обозначали его именно "технический этаж". В таком случае освещенность принимал как для чердака

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение тех. этажа
« Reply #2 : 24 Жовтень 2008, 14:47:00 »
Цитата: ZoloS9479
В таком случае освещенность принимал как для чердака
т.е. 10лк? Уточняю потому что в ДБН В.2.5-28-2006 - 10лк, а в ДБН В. 2.5-23-2003 - почему то 5лк.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение тех. этажа
« Reply #3 : 24 Жовтень 2008, 15:10:58 »
Да 10 Лк. Более свежий норматив имеет приоритет перед старым.
А в ДБН-23 соответствие с действующим на то время старым СНиП II-4-79, там было тоже 5Лк.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение тех. этажа
« Reply #4 : 24 Жовтень 2008, 15:19:40 »
 ДБН В. 2.5-23-2003
3.52 У технічних підпідлогових просторах і на горищах житлових будинків освітлення необхідно встановлювати тільки по лініях основних проходів.
Поэтому, ставишь светильники как указано, по оновному проходу получаешь хорошую освещенность, а средняя освещенность всего чердака и будет около 10 лк. Если не веришь -проверь в диалюксе. Можно также на тех. этаже установить свой ЩО с ІР. щиток дает возможность предусмотреть ремонтное освещение в случае расположения на тех этаже инженерных коммуникаций.
P.S. Во всяком случае в Киевэнерго с таким решением у меня проблем не было :D
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

 