Автор Тема: Сколько проводников стояка жилого принимается в расчет?  (Прочитано 3757 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтажники, которые меня проклянут :) тащить на 12 и по 17 этажи на 32 квартиры с электроплитами.
Чужими руками....
Я хотел шинопровод, но очень уж дорого выходило
Не каждый заказчик "потянет".
Но сошлись уже на 70квмм вроде
А можно было и меньше.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, расскажите, пожалуйста, как вы ток предохранителей выбирали, он же вроде меньше расчетного тока стояка получился? Вы применили провод с медной жилой, у меня алюминий, поэтому 70 квадрат. Спасибо :)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как вы ток предохранителей выбирали

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А хотелось бы узнать у Бригадира- Iр стояка на 54 квартиры-109А,а уставка предохранителя -100А ? Провод 35 мм2 соответствует правилам выбора защиты стояка предохранителем. Может cos f взять 0.98? У нас в России только медь в жилье на стояках и кабель ВВГнг-LS .Экспертиза только так пропускает, а монтажники делают  по подвалу кабель в лотках ,на 1этаже протяжный ящик и гонят стояки  в металле проводом ПВ сдают энергонадзору без вопросов...А проектировщик извините как "буфер "между экспертизой и монтажниками.А у вас как? ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю