Уважаемые коллеги, рассудите!
Возник спор с энергетиком на стройке. По проекту расчетный ток стояка 136А, выбрал автомат 160А и провод АПВ 4х95+1х50 с допустимым током 175А (для 4-х одножильных по т.1,3,5 ПУЭ), всегда считаю, что нагрузка по фазам стояка распределена неравномерно и в работе 4 проводника. Энергетик, ссылаясь на п.1,3,10 ПУЭ, утверждает, что нужно брать АПВ 4х70+1х35 с допустимым током 165А (для 3-х одножильных по т.1,3,5 ПУЭ), так как система трехфазная и ноль и земля в расчете не участвуют.
Что скажете?