Здравствуйте!

Есть кабельная линия длиной 200 м электроснабжающая двигатель мощностью 400 кВт и напряжением 6 кВ, рабочий ток 46 А, пусковой ток 240 А. К прокладке предусмотрен кабель ПвЭВ сечением 3х35 мм2.
Подскажите, нужно ли было учитывать пусковой ток при выборе сечения кабеля?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, ток рабочий (номинальный). Кабель выбирають по длительному току нагрузки, по падению напряжения и делают расчет РЗА где проверяют на термическую стойкость.
« Останнє редагування: 23 Жовтень 2013, 12:12:39 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, так и думал. А есть какой нибудь учебник по этому поводу почитать? Для обновления и пополнения знаний так сказать? :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пусковой ток двигателя учитывается только при выборе уставки РЗА вверху. Но там еще нужно считать самозапуск того же двигателя. Но это тема отдельного разговора. К кабелю это никакого отношения не имеет.
« Останнє редагування: 23 Жовтень 2013, 14:23:55 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По выбору кабелей посмотри  И.Ф. Шаповалова "Справочник по расчету электрических сетей". По РЗА Шабада "Расчёт РЗА..", Голубева , А.В.Беляева "Выбор аппаратов .. Все эти книги есть в файловом архиве.

Тебе под  твой  электродвигатель придётся считать вставки РЗА на ячейке так, что читай Шабада и Голубева можно и другую литературу -пригодится
 



« Останнє редагування: 24 Жовтень 2013, 09:26:31 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо! Bow

 