По поводу выложенного проекта на котельную:
1. Разный размер шрифта на плане (хотя может так задумывалось).
2. В спецификации на силовое электрооборудование. При заказе щита кол-во устройств (автоматических выключателией) указанно в графе 2, хотя лично мое мнение что было бы более читаемое если указать в графе 7.
3. Сколько входом в котельную? Может на включение взрывозащеных светильков установить переключатель. И еще коридор от входа к помещению оператора не освещается при включении взрывозащещенных светильников. Там просто светло и можно будет пройти?
4. У нас эксперт требует запитывать взрывозащещенный светильник либо от аварийки, либо непосредственно от вводного аппарата, но не с общих шин (хотя это спорный вопрос)