Автор Тема: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?  (Прочитано 13509 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, однако, мнения разделились. Думаю ниже приведенный документ розъяснит вопрос по поводу нг или не нг.
Нашел сие в базе НОРМАТИВ PRO
Розъяснения к п.4.23 ДБН В.2.2-15.doc 35.5кБ
« Останнє редагування: 02 Квітень 2008, 11:30:59 від ZoloS9479 »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот и на меня УКС наехал.

19-ти этажный дом. Стояки квартир заложил проводом ПВ в ПВХ гофротрубах, уложенных в металлических коробах ящиков УЭРМ. УКС требует все проложить в металлических трубах. На нормодокументы не ссылается, так видиш-ли делали раньше.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Ну вот и на меня УКС наехал.
УКС - эт кто?  :-[
Цитата: Бригадир
19-ти этажный дом. Стояки квартир заложил проводом ПВ в ПВХ гофротрубах, уложенных в металлических коробах ящиков УЭРМ. УКС требует все проложить в металлических трубах. На нормодокументы не ссылается, так видиш-ли делали раньше.
У нас шэф практикует, если устно спорный вопрос нельзя уладит, то требует в письменной форме, ссылаясь на документы, выдать замечания. А то столько некомпетентных людей в инстанция сидит, что диву даваться.....   :(

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, УКС-управление капитального строительства.
Бригадир, согласен с andery, замечение должно быть оформлено далжным образом-бланк...подпись...печать. В противовес их "желания" можешь сослаться на ПУЭ табл.2.1.2.Выбор видов эл.проводок, способов прокладки и проводов, кабелей:
Скрытые проводки-помещ.всех видов и наружн.установки- В неметаллических трубах из сгораемых материалов...(хотя сейчас подавляющее большинство ПВХ труб самозатухающие и нараспростр.горение).
А вот насчет кабеля - я бы заменил на ПВнг, все из-за того же розъяснения к п.4.23 ДБН В.2.2-15

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479, тогда уже ПВнг-нд.
А вот еще вопросы
1. кабели питания (скажем 2 2АВВГ 3х185+1х120) от ТП заходят в подвал здания жилого дома. От ввода в жилой дом до ВРУ - метров 15.
Тоже менять на АВВГнг? Этот вопрос возник потому что возможно расстояние будет больше, т.е. ввод в 1 секцию, транзит через нее во вторую где будет ВРУ.
2. кто-то делал горизонтальные линии от ВРУ по подвалу кабелем с переходом в стояк проводом? Потому как прокладывать в лотке 5 проводов АПВнг-нд в ПВХ трубе транзитом скажем через 2 секции дороже и сложнее чем скажем кабель АВВГнг.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.