Так ведь нельзя одножильные кабели для 0,4кВ. ПУЭ 2.3.49
Ну а по сути вопроса:
- треугольником - меньше пропускной ток (на воздухе) и меньше индуктивность линии
- в одной плоскости - больше пропускной ток (на воздухе) и больше индуктивность линии
http://lib.convdocs.org/docs/index-292863.html?page=12В земле, пропускной ток +- одинаков что для треугольника что в одной плоскости, но намного меньше чем на воздухе.
Вот для примера сшитый полиэтилен
http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400 Учтите только что максимально допустимая температура жилы СП - 90 С, а ПВХ - 70 С
Нужно прикинуть потери, если в норме, то лучше в одной плоскости, так как лучше охлаждение.