Автор Тема: Питание потребителей большой мощности  (Прочитано 1961 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно запитать потребитель мощностью 960 кВт потребитель можно разделить на две части 2х480 кВт принято решение запитать кабелем 4хВВГ1х400 (на каждую часть нулевой будет общий) в суме будет выглядеть 2х(3хВВГ1х400)+ВВГ1х400. (кабель тесть в наличии такого сечения потому и приняли его использовать.
Как лучше увязать кабели? (кабель будет идти в траншее и по кабельной эстакаде) Вязать треугольниками или в одной плоскости?
« Останнє редагування: 19 Листопад 2013, 15:45:24 від il85 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ведь нельзя одножильные кабели для 0,4кВ. ПУЭ 2.3.49
Ну а по сути вопроса:
- треугольником - меньше пропускной ток (на воздухе) и меньше индуктивность линии
- в одной плоскости - больше пропускной ток (на воздухе) и больше индуктивность линии http://lib.convdocs.org/docs/index-292863.html?page=12
В земле, пропускной ток +- одинаков что для треугольника что в одной плоскости, но намного меньше чем на воздухе.
Вот для примера сшитый полиэтилен http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400 Учтите только что максимально допустимая температура жилы СП - 90 С, а ПВХ - 70 С
Нужно прикинуть потери, если в норме, то лучше в одной плоскости, так как лучше охлаждение.
« Останнє редагування: 19 Листопад 2013, 20:38:02 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот для примера сшитый полиэтилен http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400

этот кабель на 10кВ

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
этот кабель на 10кВ

Вот для примера сшитый полиэтилен http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400 Учтите только что максимально допустимая температура жилы СП - 90 С, а ПВХ - 70 С


Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Живлення виконується на напрузі 0,4 кВ. Споживач це електрокотел. Пункт 2.3.49 не забороняє прокладати одножильні кабелі. Є ще ПУЕ 2.3.51. Заборонено прокладати одножильні броньовані кабелі

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В пункте 2.3.49 идет речь о кабелях до 1 кВ
Quote (selected)
у чотири- і п'ятипровідних мережах змінноrо струму напруrою до 1 кВ
необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі
А в 2.3.51 о кабелях всех напряжений. Где-то было обсуждение этого вопроса, не один баян порвали.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Які кабельні муфти можна використати для мідного кабеля перерізом 400 мм на 0,4 кВ. (кінцеві та з'єднувальні). Я знаходжу тільки на зшитий поліетилен на 10 кВ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  1. Концевые муфты для 1 жильных кабелей в пропитаной бумажной изоляции 400мм.кв. внутренней установки с наконечниками  на напряжение до 1 кВ: -1КВТпОН-3; наружной-1КНТпОН-3.
  2. Концевые муфты для 1 жильных кабелей в пластмассовой изоляции 400 мм.кв. внутренней установки с наконечниками  на напряжение до 1 кВ: -1ПКВТпОН-3; наружной-1ПКНТпОН-3.
   3. Соединительные муфты для 1 жильных кабелей в пропитаной бумажной изоляции 400 мм.кв.на напряжение до 1 кВ: -1СТпО-3.
   4. Соединительные муфты для 1 жильных кабелей в пластмассовой изоляции 400мм.кв.  на напряжение до 1 кВ: -1ПСТпО-3.
 Производитель: ЗАО "Термофит" г.Санкт-Петербург.
 Представительство в Украине: г.Киев "Укрэнерготранс". г.Харьков ТД "Термофит".
« Останнє редагування: 21 Листопад 2013, 17:08:50 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.