Правда у завода-изготовителя, только он знает какие примеси и добавки есть в его проводе. И по результатам лабораторных испытаний, допустимый ток в кабеле или проводнике.
- да ну!

Стандартно, сегодня применяют PVC i XLPE. ПВХ - номинальная рабочая температура +70С, у полимера - до +90С. От этого и пляшем. А дальше идут условия прокладки и температуры окружающей среды и проводника. Почему у всех разные - смотрите внимательно на примечания, например один завод приводит значения при 30С, а другой при 70С. Один при техугольнике, а другой в плоском, и т.д.
Посмотрим, что пишут в описаниях "там...".
(там... - это то, где или когда
sbal, при одном только упоминании, нервничает.

)

Паспортные данные кабеля, из ПВХ оболочки и XLPE изоляции:
Max. conductor temperature 90 °C
Operating temperature, flexible 0/80 °C
Operating temperature, fix -40/80 °C
Nominal voltage U0 0.6 kV
Nominal voltage U 1 kV
Conductor resistance 20°C = 0.0601 ohm/km (Conductor resistance at 20 °C, DC)
Current carrying capacity = 703 A (Maximum current rating *²)
Conductor resistance operating temperature = 0.0831 ohm/km (Conductor resistance at 90 °C, 50 Hz)
Примечания:
2) The maximum current rating applies to one cable in free air, at an ambient temperature of 30 °C, in accordance with
NEN 1010:2007 table A.52-13. Correction factors for other circumstances are given table A.52-15 and A.52-18. The
maximum current for a single core cable is given in column 5 (three single core cables loaded in a triangular
configuration). For 2- en 3-cores loaded cables respectively column 2 and 3 are applicable. For 4- and 5-cores cables the
maximum current is given for 3 cores loaded.
3) For 4- and 5-cores cables the working self-inductance for 2 not adjacent cores is given.
4) The working capacitance for asymmetric alternating current- or symmetric three phase current.