Автор Тема: ОПН-0,4кВ  (Прочитано 7705 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #15 : 26 Жовтень 2013, 18:26:55 »
grossel, мое мнение - и там и тут нужно.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #16 : 28 Жовтень 2013, 15:36:48 »
2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается
Основными аппаратами для защиты сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений являются вентильные разрядники (РВ) и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН).

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #17 : 29 Жовтень 2013, 14:14:33 »
2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается
Основными аппаратами для защиты сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений являются вентильные разрядники (РВ) и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН).
Что касается опор больше подходит п. 2.4.40 ПУЕ   "У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, де¬ревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, при¬значені для захисту від атмосферних перенапруг (2.4.34). Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями по¬винна бути не більше ніж 100 м.
Крім того, зазначені заземлювальні пристрої повинні бути влаштовані:
-   на опорах з відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби тощо) або які мають велику гос¬подарську цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщен¬ня, склади, гаражі тощо);
-   на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення цієї ж лінії за таких умов повинна бути не більшою за 50 м.
У зазначених місцях рекомендується встановлення грозозахисних пристроїв (обмежувачів перенапруг)"

А требований установки в РУ-0,4кВ ТП 10 (6)/0,4кВ я не нахожу.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: