Автор Тема: ОПН-0,4кВ  (Прочитано 7704 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОПН-0,4кВ
« : 22 Жовтень 2013, 20:39:45 »
Здраствуйте! Подскажите, нужно ли устанавливать ОПН или РВН 0,4кВ в КТП если от нее отходит ВЛИ-0,4, чем это регламентируется?
« Останнє редагування: 23 Жовтень 2013, 08:49:30 від Serg1976 »

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #1 : 22 Жовтень 2013, 21:24:20 »
По концам линии рекомендуется ставить ОПН. ПУЭ раздел 2.4. По моему мнению необходимо ставить.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #2 : 23 Жовтень 2013, 09:56:28 »
Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #3 : 23 Жовтень 2013, 17:54:13 »
Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #4 : 24 Жовтень 2013, 09:20:58 »
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
Serg1976, ви зверніть увагу , що цей пункт стосується лише щоглових трансформаторних підстанцій (ЩТП) та секціонуючих пунктів (СП)
ПУЕ
4.2.149. Вимоrи, нaвeдeнi в 4.2.1504.2.160, стосуються особливостей ЩТП з ВН до 35 кВ і НН до 1кВ (утому числі у виконанні КТП з ВН до 10 кВ), СП напруrою до 10 кВ, установлених просто неба.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #5 : 24 Жовтень 2013, 09:35:47 »
Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???
4.2.156.   ... Защита подстанций 3-20кВ с низшим напряжением до 1кВ, присоединненных к ВЛ 3-20кВ, должна выполняться вентильными розрядниками, устанавливаемыми с высокой и низкой сторон подстанции.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #6 : 24 Жовтень 2013, 10:00:45 »
grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Serg1976, есть пункт 2.4.34 2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного заземления PEN (РЕ)-проводника (2.4.42).
Мы обычно ставим ОПН в начале линии. И еще, не забывайте ставить на магистрали комплекты временного заземления.

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #7 : 24 Жовтень 2013, 10:55:08 »
Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???
4.2.156.   ... Защита подстанций 3-20кВ с низшим напряжением до 1кВ, присоединненных к ВЛ 3-20кВ, должна выполняться вентильными розрядниками, устанавливаемыми с высокой и низкой сторон подстанции.
Это с ПУЕ -1986, в новой редакции я этого не нахожу

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #8 : 24 Жовтень 2013, 11:31:05 »
grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Serg1976, есть пункт 2.4.34 2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного заземления PEN (РЕ)-проводника (2.4.42).
Мы обычно ставим ОПН в начале линии. И еще, не забывайте ставить на магистрали комплекты временного заземления.
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается, на основании чего вы его ставите в начале линии?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #9 : 24 Жовтень 2013, 12:02:16 »
grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Прошу прощения у меня ПУЭ 2009г и не совпадают пункты с ПУЭ 20011г. Уточняю п.4.2.177 абзац 10.
« Останнє редагування: 24 Жовтень 2013, 12:15:57 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #10 : 24 Жовтень 2013, 12:17:26 »
grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Прошу прощения у меня ПУЭ 2009г и не совпадают пункты с ПУЭ 20011г. Уточняю п.4.2.177 абзац 10.
"Захист ПС напругою 6 кВ і 10 кВ із НН до 1 кВ, до яких приєднано ПЛ напругою 6 кВ і 10 кВ, потрібно виконувати ОПН або РВ, установлюваними з боку ВН і СН ПС."
Если вы имеете ввиду этот абзац, то КТП - это не совсем ПС. И в пункте сказано про установку ОПН со стороны ВН-високоъ напруги и СН- середньої напруги, за НН-низької напруги нічого не зазначено.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #11 : 24 Жовтень 2013, 12:34:46 »
Не поленитесь прочитайте редакцию предедущего ПУЭ на который я ссылался выше. Этот пункт в старой редакции стоял в разделе Столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции, то есть установленные окрыто как и КТП. В новой редакции звучит: "Захист ПС напругою 6 кВ і 10 кВ із НН до 1 кВ, до яких приєднано ПЛ напругою 6 кВ і 10 кВ, потрібно виконувати ОПН або РВ. Тоесть из НН (низкого напряжения) до 1 кВ. И что вы сами подразумеваете СН? Насколько я знаю теорию -ВН это выше 1 кВ, СН- 0,38-0,66 кВ, НН-до 0,22кВ. Так сейчас заумно придумали, а раньше было ВН-выше 1000В; НН-до 1000В.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #12 : 24 Жовтень 2013, 12:55:25 »
Насколько я знаю теорию -ВН это выше 1 кВ, СН- 0,38-0,66 кВ, НН-до 0,22кВ. Так сейчас заумно придумали, а раньше было ВН-выше 1000В; НН-до 1000В.
Я думаю, что в этом пункте реч идет об трехобмоточных трансформаторах у которых обмотки ВН и СН нужно защищать ОПН.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #13 : 25 Жовтень 2013, 08:51:16 »
я уже когдато свое мнение высказывал http://eom.com.ua/index.php?topic=14573.msg106475#msg106475
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОПН-0,4кВ
« Reply #14 : 25 Жовтень 2013, 10:08:23 »
я уже когдато свое мнение высказывал http://eom.com.ua/index.php?topic=14573.msg106475#msg106475

Там и тут в этой теме разные условия монтажа линий электропередачи. Там отходящие кабельные линии и установка ОПН не требуется, а здесь отходящие воздушные линии, где для защиты КТП необходима установка вентильных разрядников, согласно ПУЭ.
« Останнє редагування: 25 Жовтень 2013, 10:10:23 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.