Автор Тема: Система заземления наружного освещения  (Прочитано 3676 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!

Подскажите, чем обусловлен пункт 6.3.15 ПУЭ "Осветительные сети, как правило, выполняют с TN-C системой заземления"?
И какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потому что какой смысл вести TN-C-S или TN-S ситему? Это лишний расход материала кабеля.
Отсутпление от "как правило" см. п. 1.1.17 ПУЭ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?
Якщо живлення зовнішнього освітлення виконується від системи TN-S
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отсутпление от "как правило" см. п. 1.1.17 ПУЭ.
Я в своем посте и спросил "Какие есть обоснования?" (т.е. может у кого есть примеры)
какие есть варианты обоснования отступления от этого "как правило"?
Якщо живлення зовнішнього освітлення виконується від системи TN-S
Может ли быть обоснованием то, что распределительное устройство от которого электроснабжается щит наружного освещения имеет систему TN-C-S?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у вас наружное освещение дома, офиса, производственного здания, прилегающей к ним площадок, рекламы, освещение витрин, иллюминации, то согласно п.4.1. ДБН В.2.5-23-2010 и п.6.3.19. ПУЭ, они могут питаться от внутренних сетей данного объекта отдельными групповыми линиями. А поскольку разделение РЕN проводника согласно ПУЭ выполняеться на вводном щите электроустановки, то основание применения системы заземления ТN-C-S налицо.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, спасибо! То, что надо :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю