Автор Тема: Токовая нагрузка кабелей ВВГ 1х300 и более  (Прочитано 5777 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте!

Подскажите где можно посмотреть допустимые токовые нагрузки для медных кабелей ВВГ сечением 1х300 мм2 и более (нужен каталог, нормативный документ или другой официальный документ которым можно передъявить заказчику) В Таблице 1.3.6 ПУЭ, ГОСТ-е 16442-80, в каталоге "Завода "Южкабель"сечения только до 240 мм2.
Заранее спасибо!


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Страница 65.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, но:
1. Таблицы нагрузок в учебнике практически соответствуют ПУЭ и для медных кабелей с ПВХ изоляцией в них тоже нет сечений более 240 мм2.
2. Да и учебник вряд ли подойдет в качестве аргумента.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно сответствуют ибо оттуда они и взят (таб.1.3.4. ПУЭ) в Пособии. Вопрос, чем вас не устраивает эти данные? У вас  кабель одножильній ВВГ 1х300 мм.кв. вот и берите с этой таблицы при открытой прокладке 695А. Если у вас другие условия прокладки, я вам скинул листы (см. последние листы) коэффициенты учитывающие другие виды прокладки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таблица 1.3.4 - Допустимый длителный ток для проводов и шнуров, а ВВГ - кабель - это таблица 1.3.6, а там сечения заканчиваются на 240 мм2.
Я вижу что значения похожи в таблицах, но "шапки" разные.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И чем же отличаеться ток в этих таблицах при равных условиях: сечение, материал, способ монтажа? Аж ничем! Одножильный  медный кабель 10мм.кв., проложеный открыто и там и там-80А и для других сечений тоже самое. По-скольку одножильный кабель можно расматривать как защищенный провод.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, Возьми у производителя кабеля данные по допустимым нагрузкам

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действительно, если твоему заказчику этого будет достаточно (официальную бумагу они тебе не пришлют)- то да. Кстати в каталоге "Южкабеля" стоит цифра 670А для кабеля ВВГ 1х300. Выпускает эти кабели "Интеркабель" тел.(044)221-54-04, ну и другие заводы тоже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
И чем же отличаеться ток в этих таблицах при равных условиях: сечение, материал, способ монтажа? Аж ничем! Одножильный  медный кабель 10мм.кв., проложеный открыто и там и там-80А и для других сечений тоже самое. По-скольку одножильный кабель можно расматривать как защищенный провод.
Согласен. Но есть вот человеки для которых это не аргумент(

DemonZ, Возьми у производителя кабеля данные по допустимым нагрузкам
Ох, нелегкое это дело. Работаем в этом направлении. Я для чего спрашиваю? Может кто проходил по этому нелегкому пути и уже имеет какую нибудь информацию от завода.

Кстати в каталоге "Южкабеля" стоит цифра 670А для кабеля ВВГ 1х300
Можно ссылочку на каталог? Буду благодарен!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, как вариант можно посмотреть табл. 19, ГОСТ Р 53769-2010, медь то, что в Украине, что в России одинаковая.
В нашем стандарте 760А медь 300 квадрат держит только на постоянном токе. На переменке максимально 591А
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается:
1. по таблице 1.3.4 ПУЭ 1х300 мм2- 695 А;
2. по таблице 19 ГОСТ Р 53769-2010 - 591 А;
104 А разница! (хоть медь во всех странах и таблицах одинаковая :)) Где правда?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правда у завода-изготовителя, только он знает какие примеси и добавки есть в его проводе. И по результатам лабораторных испытаний, допустимый ток в кабеле или проводнике.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
kari99, Спасибо!
Не знал, что у Южкабеля есть такой сайт.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается:1. по таблице 1.3.4 ПУЭ 1х300 мм2- 695 А;2. по таблице 19 ГОСТ Р 53769-2010 - 591 А;104 А разница! (хоть медь во всех странах и таблицах одинаковая ) Где правда?

DemonZ, а на каком основании Вы сравниваете данные для проводов и шнуров (табл 1.3.4) с данными по ГОСТ для кабелей? И Вы забыли обратить внимание на (*) в табл. 19 (* прокладка треугольников вплотную).
grossel, причем здесь завод изготовитель? Есть требование ГОСТ к кабелям.
 Я думаю, что стоит обратить внимание на ГОСТ Р 50571.5.52-2011 http://www.cntd.ru/assets/files/upload/070613/50571.5.52-2011.pdf Табл. В.52.4 на стр. 31. Ну или в зависимости от способа монтажа расмотреть другие таблицы.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2013, 12:00:02 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: