И чем же отличаеться ток в этих таблицах при равных условиях: сечение, материал, способ монтажа? Аж ничем! Одножильный медный кабель 10мм.кв., проложеный открыто и там и там-80А и для других сечений тоже самое. По-скольку одножильный кабель можно расматривать как защищенный провод.
DemonZ, Возьми у производителя кабеля данные по допустимым нагрузкам
Кстати в каталоге "Южкабеля" стоит цифра 670А для кабеля ВВГ 1х300
Получается:1. по таблице 1.3.4 ПУЭ 1х300 мм2- 695 А;2. по таблице 19 ГОСТ Р 53769-2010 - 591 А;104 А разница! (хоть медь во всех странах и таблицах одинаковая ) Где правда?
Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.