Автор Тема: Установка ОПН в ячейку КЭ-10  (Прочитано 4008 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TANY

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установка ОПН в ячейку КЭ-10
« : 23 Жовтень 2013, 12:55:42 »
Необходимо разместить ОПН-10кВ в ячейку типа КЭ-10. Позволяет ли конструктив ячейки установить ОПН?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ОПН в ячейку КЭ-10
« Reply #1 : 23 Жовтень 2013, 13:46:34 »
Что за зверь такой КЭ-10?
ОПН-ы (3 штуки) в принципе становятся в любую ячейку они маленькие, а в ячейках места обычно хватает.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ОПН в ячейку КЭ-10
« Reply #2 : 24 Жовтень 2013, 10:39:25 »
Андрюха РЗА,
КЭ-10 старенькая модель с выкатным элементом. Оборудован электромагнитным выключателем ВЭ-10 с пружинным приводом.

TANY, и как сказал Андрюха РЗА, ОПН(ы) должны встать

Offline TANY

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ОПН в ячейку КЭ-10
« Reply #3 : 26 Жовтень 2013, 12:27:19 »
Это понятно, что маленькие ОПН. Но дело в том, что в ячейке шины заизолированные и нет возможности устанавливать ФАЗА-ЗЕМЛЯ. Мы их установили параллельно главным контактам выключателя. Пришли замечания, что нужно обоснование установки ОПН именно так.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ОПН в ячейку КЭ-10
« Reply #4 : 28 Жовтень 2013, 11:27:56 »
Так, давайте разбираться.
Обычно во всех старых ячейках стоят маслянники и, следовательно, ОПН-ы там не нужны.
Их необходимость появляется (и то не всегда) при замене маслянника на вакуумник.
Как правило заводы-изготовители вакуумников (например ТАврида-Электрик) для КРУ или КСО подготавливают специальные комплекты адаптации вакуумника под конкретный тип ячейки. Для КСО - это некая рама с приводами вакуумника, а для КРУ, как правило - это весь выкатной элемент, с вакуумником. Так вот у той же Тавриды ОПН-ы ставятся прямо на этом выкатном элементе (если это указано в опросном листе) прямо на заводе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline TANY

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ОПН в ячейку КЭ-10
« Reply #5 : 29 Жовтень 2013, 16:20:49 »
Данная ячейка подлежала замене выкатного элемента с вакуумным выключателем ВВМ-СЭЩ производства Электрощит. Вот они и установили ОПН параллельно главным контактам выключателя. Заказчик с этим вариантом не согласен и требует установку ОПН фаза-земля или обосновать вариант Электрощита.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ОПН в ячейку КЭ-10
« Reply #6 : 30 Жовтень 2013, 09:56:45 »
TANY, Так это в корне меняет дело. По-хорошему Заказчик должен этот вопрос заводу и ответить должны они.
По уму заказчик прав, ОПН - должен быть между фазой и землей.
А вообще какой продвинутый заказчик попался - знает как ОПН-ы включать :)
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2013, 10:28:06 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: