Автор Тема: Компенсация реактива  (Прочитано 4804 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактива
« Reply #15 : 09 Жовтень 2013, 21:22:29 »
   cherkas, если позволите, ряд предложений.
Реактивку от двигателей 0,4 кВ лучше компенсировать на стороне 0,4 кВ и КУ устанавливать как можно ближе к потребителю. В идеале- каждому двигателю свой конденсатор, подключаемый на пускатель вместе с жилами кабеля на двигатель. Делал такое при эксплуатации откачивающих насосов; на более мощных двигателях - блокировал по включению-отключению с контактором двигателя контактор КУ.
Если компенсировать всю реактивку по 0,4 кВ на стороне 10 кВ, то реактивные токи будут увеличивать потери в линиях и трансформаторе. Да и регулировать на 0,4 кВ проще. Не будете же высоковольтным выключателем на 10 кВ ступени переключать. На высокой стороне компенсируется реактивная энергия высоковольтной нагрузки и трансформатора. Эта часть реактивной мощности практически неизменна в течение суток.

 