В п.6.2.12 ДБН В.2.5-56:2010 прописаны параметры технологических площадок, под которыми дополнительно устанавливать пожарные извещатели. Вопрос в том, требуется ли одновременное превышение всех трех параметров (длины, ширины и площади) для установки извещателя? К примеру, для дымового извещателя на высоте до 6м под площадкой 3х5 метров или 2х7 метров (при площадях меньше 16м кв.) требуется ли установка извещателя?

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на мой взгляд только длины и ширины, потому что площадка при превышении параметров b и l может быть меньше чем указанная F.
На F надо обращать внимание при сложных конфигурациях.
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2013, 18:36:54 від Sanuch »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
требуется ли одновременное превышение всех трех параметров
Да.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Murg от 14 Октября 2013, 14:45:42 pm
    требуется ли одновременное превышение всех трех параметров

Да.

Присоединяюсь. :)
В тексте стоит "и" - "дины/ширины и площади", а не "или".

Offline Murg

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards

В тексте стоит "и" - "дины/ширины и площади", а не "или".

Я тоже так понял норматив, но непреодолимое желание защитить извещателем воздуховоды размером 2х7м и аналогичные до 16м кв., особенно теоретический случай площадки с 3,5х3,5м  заронили сомнение в том, что я верно понял идею указанных требований

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
непреодолимое желание защитить извещателем
С непреодолимыми желаниями бороться не стоит :)