Столкнулся с проблемой установки КТП киоскового типа на 40кВА, а точнее:
1) какая должна быть высота блока ФБС;
2) как именно их ставить и какое количество.

П.С. КТП с кабельными вводами, картинку прикрепляю.
помогите пожалуйста.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Столкнулся с проблемой установки КТП киоскового типа на 40кВА, а точнее:
1) какая должна быть высота блока ФБС;
2) как именно их ставить и какое количество.
Стандартные блоки. С каталога на КТП-ки:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Размеры блоков ФБС стандартные
Например вот
http://www.stenovoy.ru/fundamentnye-bloki-fbs.htm. Мы применяем высотой 600. и ставим их в 2 ряда, правда для КТП с трансами большей мощности - но это не принципиально. Тут Важен еще вопрос потенциального затопления - может можно и 1 ряд, а может нужно и 3.

А вот как их расположить - это уже вопрос проектировщика - как из кубиков собрать фундамент ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЕ п.4.2.69   Комплектну розподільчу установку зовнішнього установлення (КРУЗ) і КТП з установленням їх просто неба потрібно розташовувати на спланованій площадці на висоті не менше ніж 0,2 м від рівня планування з виконанням біля шаф площадки для обслуговування. У районах, підданих сніжним заметам, дозволено КРУЗ і КТП установлювати просто неба на висоті не менше ніж 1,0 м.
Розташування КРУЗ і КТП повинне забезпечувати зручне викочування і транспортування трансформаторів і викочуваної частини камер.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: