Автор Тема: Коэффициент загрузки трансформатора  (Прочитано 54055 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, в этом отраслевом РД http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1730 есть ответы по поводу допустимых загрузок трансов.

Этот ГКД отменен, вместо него СОУ 40.1-21677681-07:2009 "ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ". Впрочем,  поменялось только название документа.

Offline seredin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята, помогите пожалуйста, есть объект, активная мощность которого 20 кВт, полная мощность 23,4 кВа, ток 35,46 А, для него нужно построить КТП, допустимый ток НН для КТП-25 - 36 А. Вопрос: можно ли устанавливать КТП-25, или все же 40 кВа?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли устанавливать КТП-25, или все же 40 кВа?
А техусловия на электроснабжение имеются ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline seredin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, разрешенная мощность - 20 кВт, на счет мщности трансформатора ничего не сказано.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в ТУ не указана мощность ТП,  а написана стандартна фраза "... визначити проектом..", я бы установил КТП-40.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline seredin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
чем аргументируешь? я из соображений, экономности работы, и в дальнейшем оплаты потерь хх.

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
что за объект, есть ли к ТЗ опросный лист (лист расчета нагрузок), связь с заказчиком имеется? Какой тип трансформатора думаешь ставить, и условия окружающей среды?
« Останнє редагування: 08 Жовтень 2013, 11:25:44 від JAH »

Offline seredin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
масляный трансформатор, это базовая станция моб.связи, нагрузки - кондиционер, стойки питания, свет.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стоимость КТП-25 кВА и КТП-40 кВА, а также монтажа мало чем отличаються, загрузка тр-ра 25 кВА почти 100%. Кроме того необходимо учитывать возможность расширения и дополнительной установки оборудования. Все учитано в ТЗ: пожарка, охранная сигнализация..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline seredin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
в том то и дело, что 20 кВт - это и так с большим запасом. хочется найти какую-то техн документацию, где четко написано, что в нормальном режиме допускается загрузка трансформатора на ....%.

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы поступил так.
 1. Для чего связь с заказчиками, часто они занижают нагрузки при расчете опросного листа для того что бы по меньше платить за ТУ ( 0,2 до 1 кВт) этот момент лучше узнать.
 2. Судя по всему не все вышеуказанные потребители работают постоянно, (учли ли это в опроснике? опять же связь с заказчиком или тем кто делал опросный лист).
 3. Перегруз по твоим данным составляет 1%. Перегрузка масляных трансформаторов по табл. 1,05 (5%) тран-ор может держать более 6 часов, у тебя 1%. Решать Вам.
4. Если заказчик не жадный я бы ставил 40 кВА, если наоборот, требует объяснений то обошелся бы и 25 кВа
5. И считаю его внимание обратить на предельную мощность.
6. Посмотрите Тех.паспорт трансформатора и обратить внимания на хар-ки, если все в норме, потери, и т.п. ставте 25 кВА.
PS: У нас в городе полвина тр-ов на пределе работают, ни чего справляются.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
хочется найти какую-то техн документацию, где четко написано, что в нормальном режиме допускается загрузка трансформатора на ....%.
СН174-75
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных под-станциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных под-станциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
seredin, возможно, чем-то поможет ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки http://standartgost.ru/ГОСТ%2014209-85#page-1

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите еще тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=12838.0
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline seredin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
всем спасибо.

 