Доброго времени суток ув. коллеги
нужна реальная схема и спецификация шкафчика тепловой защиты сухого трансформатора которую нужно собрать в поле на коленке  :wall:  J)
исходные данные
вводная ячейка RM-6 IDI с установленным блоком реле VIP 300
на низкой стороне выкатной шнайдеровский выключатель на 2500А
трансформатор должен прийти с тремя датчиками на каждую фазу
 тип датчика  sensor PT 100
неизвестен (скорее всего сухой контакт)
дополнительная вводная с трансформатором пришел блочек
DIEL (Dispositiwi Elettronici)   MT200 Lite

с ув, OWL (Serg)


20.122012 
работа выполнена
прикрепил чертежи к 1-му сообщению
« Останнє редагування: 20 Грудень 2012, 09:51:08 від owl »

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
посмотрите тут, я схемку выкладывал, может поможет

http://eom.com.ua/index.php?topic=12385.msg91058#new

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
коллеги дополнительная вводная с трансформатором пришел блочек
DIEL (Dispositiwi Elettronici)   MT200 Lite
сканы инструкции получу не ранее завтрашнего обеда

PS: Zu2  спасибо сейчас попытаюсь вытащить и посмотреть

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток
СПАСИБО всем откликнувшимся
выкладываю схемки подключения на MT200L 
проектик выложу позже

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схемка соединений клемники предохранители и релюха резервирования по питанию на DIN рейке

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как обещал чертежи в А-каде минимсльная конфигурация
PS: чтоб не мотать всю тему копия в 1-м сообщении
с ув. OWL (Serg)

madest_max

  • Гість
Идея хорошая, но совсем уж плюшевая. По правильному, хорошо бы сначала отключать низкую сторону на первом пороге срабатывания тепловой защиты, а потом уже, если не помогло, гасить высокую. Тем более, что шнайдеровский аппарат даже в базовой комплектации позволяет это сделать без проблем

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Идея хорошая, но совсем уж плюшевая. По правильному, хорошо бы сначала отключать низкую сторону на первом пороге срабатывания тепловой защиты, а потом уже, если не помогло, гасить высокую. Тем более, что шнайдеровский аппарат даже в базовой комплектации позволяет это сделать без проблем
На первом этапе включается обдув и идет сигнал диспетчеру (если таковой имеется), а уже потом отрубается низкая сторона.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то делал что-то подобное. Может вам и пригодится.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Lupus

  • Гість
Тема уже потеряла свою актуальность, но если не поздно, не скажите, посему автор кабель от датчиков к прибору контроля ведет не экранированным проводом (КВВГнг-LS), вроде требуют экран. Или бывают отступления

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабель от датчиков к прибору контроля ведет не экранированным проводом (КВВГнг-LS), вроде требуют экран. Или бывают отступления
Я витую пару экранированую использую.