1. Для электроснабжения тепловых насосов, работающих на отопление и холодоснабжение необходимо было заложить два кабеля (питаються по первой категории после АВРа). Длина кабеля 125 и 150 м соответственно.
А что в этом плохого? Если надо тянуть 2 кабеля, а заказчик говорит, что рисуйте один - вот момент для споров. А так хозяин барин, может потом проблематично произвести замену кабеля.
2. В ГРЩ для каждого щита вентиляции необходимо было предусматривать свой автомат.
И это логично, проводя работы в одном из щитов вентиляции или с кабельной линией этого щита, нет необходимости отключать остальные щиты вентиляции. Или сработка защиты по одному из щитов не обесточит все щиты вентиляции.
Хотя при этом у меня вся вентиляция должна отключаться в случае пожара.
А в чем сложность? Поставить доп контакт к каждому автомату.
И точно такая же история с Щитами для бытовой розеточной сети.
Те же ответы, что и по вентиляции.
По поводу коэф. спроса, это берется для вводного автомата в ГРЩ. Или если всю нагрузку посадить на одни отходящий автомат, то коэф спроса сразу уменьшится?
Мне магистральная схема питания распределительных щитов не нравится, как по мне, так не надежная она. Минусы писал выше.
Да и вообще
Храм
не самый бедный заказчик.