Замечания от Заказчика
« : 08 Жовтень 2013, 15:19:06 »
Доброго времени суток!

От Заказчика получила несколько замечаний, причем весьма спорных.
1. Для электроснабжения тепловых насосов, работающих на отопление и холодоснабжение необходимо было заложить два кабеля (питаються по первой категории после АВРа). Длина кабеля 125 и 150 м соответственно.
2. В ГРЩ для каждого щита вентиляции необходимо было предусматривать свой автомат. Хотя при этом у меня вся вентиляция должна отключаться в случае пожара. И ко всему прочему невозможно в одном ЩУВе выполнить условие по коэффициенту спроса 0.5. Соединение шкафов шлейфом из-за нестандартной планировки Храма нецелесообразно. И точно такая же история с Щитами для бытовой розеточной сети. Насколько я в курсе при расчете нагрузок коэффициент спроса для бытовой розеточной сети в ЩР - 0.7 (если не ошибаюсь), а в ГРЩ 0.3... Каждый щит точно также питаеться от ГРЩ отдельным кабелем, поскольку из-за нестандартной планировки выполнить магистральную схему невозможно.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #1 : 08 Жовтень 2013, 16:53:23 »
1. Для электроснабжения тепловых насосов, работающих на отопление и холодоснабжение необходимо было заложить два кабеля (питаються по первой категории после АВРа). Длина кабеля 125 и 150 м соответственно.
А что в этом плохого? Если надо тянуть 2 кабеля, а заказчик говорит, что рисуйте один - вот момент для споров. А так хозяин барин, может потом проблематично произвести замену кабеля.
2. В ГРЩ для каждого щита вентиляции необходимо было предусматривать свой автомат.
И это логично, проводя работы в одном из щитов вентиляции или с кабельной линией этого щита, нет необходимости отключать остальные щиты вентиляции. Или сработка защиты по одному из щитов не обесточит все щиты вентиляции.
Хотя при этом у меня вся вентиляция должна отключаться в случае пожара.
А в чем сложность? Поставить доп контакт к каждому автомату.
И точно такая же история с Щитами для бытовой розеточной сети.
Те же ответы, что и по вентиляции.
По поводу коэф. спроса, это берется для вводного автомата в ГРЩ. Или если всю нагрузку посадить на одни отходящий автомат, то коэф спроса сразу уменьшится?
Мне магистральная схема питания распределительных щитов не нравится, как по мне, так не надежная она. Минусы писал выше.
Да и вообще
Храм
не самый бедный заказчик.

Offline Dashutka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #2 : 08 Жовтень 2013, 17:10:56 »
1. Для электроснабжения тепловых насосов, работающих на отопление и холодоснабжение необходимо было заложить два кабеля (питаються по первой категории после АВРа). Длина кабеля 125 и 150 м соответственно.
А что в этом плохого? Если надо тянуть 2 кабеля, а заказчик говорит, что рисуйте один - вот момент для споров. А так хозяин барин, может потом проблематично произвести замену кабеля.
2. В ГРЩ для каждого щита вентиляции необходимо было предусматривать свой автомат.
И это логично, проводя работы в одном из щитов вентиляции или с кабельной линией этого щита, нет необходимости отключать остальные щиты вентиляции. Или сработка защиты по одному из щитов не обесточит все щиты вентиляции.
Хотя при этом у меня вся вентиляция должна отключаться в случае пожара.
А в чем сложность? Поставить доп контакт к каждому автомату.
И точно такая же история с Щитами для бытовой розеточной сети.
Те же ответы, что и по вентиляции.
По поводу коэф. спроса, это берется для вводного автомата в ГРЩ. Или если всю нагрузку посадить на одни отходящий автомат, то коэф спроса сразу уменьшится?
Мне магистральная схема питания распределительных щитов не нравится, как по мне, так не надежная она. Минусы писал выше.
Да и вообще
Храм
не самый бедный заказчик.
Проблема 1. Шкаф собран и поставлен.
Проблема 2. мощность Храма 408 кВт рассчетная, порядка 700 - установленная на данный момент, т. е. через полгода после эксплуатации она может вырасти. И если во время службы отключиться вентиляция или розетки, то пережить это еще как-то смогут, а вот если обесточиться весь Храм, то это будет огромная проблема.
А как вы подключаете к ГРЩ несколько распред щитов, выдерживая все коэффициенты???

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #3 : 09 Жовтень 2013, 09:03:30 »
Проблема 1. Шкаф собран и поставлен
Так с этого и надо было начинать. Тогда объясняете заказчику, что шкаф уже есть и кроме изменения в проекте, это повлечет и изготовление/изменение вводного щита.
через полгода после эксплуатации она может вырасти
С чего вдруг? И почему через полгода, а не через год или два. А может в следующем месяце.
И если во время службы отключиться вентиляция или розетки
Если обесточится вентиляция, то это тоже печально. Вы были когда-нибудь в храме на службе? Сколько там людей.
а вот если обесточиться весь Храм, то это будет огромная проблема
А что тогда остается? Освещение. Но вами должно было быть предусмотрено аварийное освещение, которое позволит людям покинуть помещение.
А как вы подключаете к ГРЩ несколько распред щитов, выдерживая все коэффициенты???
Делаете в экселе табличку с нагрузками и для каждого щита ставите свои коэф. (распределительный щит, вводной щит) и после получаете сумму мощности на каждом щите. Как по мне так это более точно, чем просто коэф. на каждый щит в целом.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #4 : 09 Жовтень 2013, 09:12:08 »
А как вы подключаете к ГРЩ несколько распред щитов, выдерживая все коэффициенты???
Так расчетная мощность вводного щита не поменяется от того, что мы подключим вентиляцию через один автомат или два автомата.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #5 : 09 Жовтень 2013, 09:18:47 »
По второму вопросу не понятно в чем вопрос.
Есть возможность каждый щит вентиляции подключить отдельной линией? Подключайте, на каждую линию - расцепитель.
Сколько щитов вентиляции?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #6 : 09 Жовтень 2013, 09:35:56 »
andery, в данном случае ищутся причины для отказа в изменении в проект, т.к.
Шкаф собран и поставлен
А "истина, где-то там"

Offline Dashutka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #7 : 09 Жовтень 2013, 20:47:48 »
Получается такая вещь. Храм в двух уровнях. Шесть приточно-вытяжных установок. Установлены в четырех вент.камерах. Две венткамеры работают на цоколь, еще две на первый этаж. таким образом есть четыре щита вентиляции. Каждый щит вентиляции расчитан на коэффициент спроса 1. Вот теперь у меня вопрос: Как уменьшить коэффициент спроса на вентиляцию???
Проблема возникла не столько с поставленным щитом, сколько с заложенным кабелем год назад, полученными тех.условиями и выросшей нагрузкой на 100 кВт полгода назад.
При таком раскладе во время больших служб (Пасха, Рождество) лишим может оказаться даже чайник. Поэтому проще если отключиться одна вентиляция и охрана пойдет включит автомат, чем обесточиться весь Храм и прервется служба...
Единственный сейчас вариант - поставить в электрощитовой щит в котором будет собрана вентиляция по помещениям, а потом этот щит подключить на ГРЩ. Собрать в ГРЩ - не вариант. Там нет места. Установить еще одну секцию - места нет тоже. Да и щит с вентиляцией может в щитовую не влезть...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #8 : 10 Жовтень 2013, 11:06:10 »
Каждый щит вентиляции расчитан на коэффициент спроса 1
На каком основании ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #9 : 10 Жовтень 2013, 11:22:18 »
Как уменьшить коэффициент спроса на вентиляцию???
Dashutka, выполнить правильный расчет согласно табл. 3.11. т.е Кс будет не более 0,8

Offline Dashutka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #10 : 10 Жовтень 2013, 13:14:30 »
Вводной автомат расчитан по всем правилам, согласно ДБН. Просто сейчас запаса по мощности у меня практически нет. Выросло потребление. И существенно. Автомат большей мощности я поставить не могу - не выдержит кабель. На прокладку нового кабеля заказчик не пойдет. Поэтому мне необходимо в ГРЩ поставить отдельный автомат на вентиляцию (и не только на нее) с учетом коэффициента спроса. а этот автомат должен питать четыре шкафа. Как правильно это сделать??? Можно ли в ГРЩ под один автомат подвести 4 провода??? Вопрос в этом... Просто пойти разобраться почему вышла из строя одна система гораздо проще, чем разбираться почему выбило ГРЩ.
Как вы поступаете в этом случае???
И второй вопрос. Какой запас нагрузки при проектировании и получении тех.условий вы закладываете. (при условии что у меня сейчас расчетная мощность превышает в два раза ту, которая получалась при укрупненном расчете)???

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #11 : 10 Жовтень 2013, 13:15:13 »
Dashutka
Если у вас возникают сомнения по поводу перегруза вводного кабеля и срабатывания вводного автомата. То развяжите схему с помощю реле приоритета нагрузки.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #12 : 10 Жовтень 2013, 14:40:01 »
От Заказчика получила несколько замечаний, причем весьма спорных.
1. Для электроснабжения тепловых насосов, работающих на отопление и холодоснабжение необходимо было заложить два кабеля (питаються по первой категории после АВРа). Длина кабеля 125 и 150 м соответственно.
       Здравствуйте. Возможно опоздал с ответом для Вас... Может еще кому пригодится.
Посмотрите ПУЭ РФ Цитата: "п.5.3.2. Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 1.2 в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам.
Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не требуется независимо от категории надежности электроснабжения.
п.5.3.3. Если необходимо обеспечить непрерывность технологического процесса при выходе из строя электродвигателя, его коммутационной аппаратуры или линии, непосредственно питающей электродвигатель, резервирование следует осуществлять путем установки резервного технологического агрегата или другими способами." Конец цитаты.
  Но это касается кабелей до электродвигателей. А если до ПР, ЩУ (до шкафа силовой автоматики) то надо обосновывать надежностью прокладки кабельной трассы или продублировать кабель (1 раб -1 рез) если трасса сложная и возможны частые повреждения.
С уважением.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечания от Заказчика
« Reply #13 : 11 Жовтень 2013, 02:04:52 »
расчетная мощность превышает в два раза ту, которая получалась при укрупненном расчете
сообщите это заказчику, пусть меняет ту, тянет новый кабель, выделяет место под шиты, это не должно быть Вашей болью если аргументируете расчетами :slap:
в экселе табличку с нагрузками и для каждого щита ставите свои коэф. (распределительный щит, вводной щит) и после получаете сумму мощности на каждом щите.

Какой запас нагрузки при проектировании и получении тех.условий вы закладываете
никакой у Вас есть ТУ согласно опросного(пожелания заказчика) :wall:
не хватает мощности и нет желания на новые ТУ, пусть вводет режим
приоритета нагрузки
составьте таблицу, примечание что все одновременно работать не должно и не может, только вот только это оборудование или это :-[

 