Автор Тема: Управление освещением от датчиков в помещении архива-возможно ли?  (Прочитано 2506 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, помогите советом. Проектирую реконструкцию архива, в т.ч освещение. У заказчика два основных требования:
1. Осветительные приборы должны быть светодиодными;
2. Освещение должно управляться и с выключателя и с датчика (какого???);
По первому пункту у меня только сомнения в надёжности светильников со светодиодами и их восприятие глазом человека по сравнению с "жёлтым" светом от люминесцентных светильников - насколько их можно применять для помещений читального зала и самого архива с документацией?
По второму пункту - освещение управляется от датчика движения только на лестничной клетке и в коридорах, а в самом помещении архива не понятно как там от датчика движения - что человек зашёл и свет включился, а потом он копается в документах и не двигается и свет тухнет!? может есть ещё какое-то решение по датчикам для подобных помещений, чтобы они реагировали не на движение, а, например, на количество зашедших и вышедших от туда людей?
Светильники я намерен применить ARCTIC LED  IP54 (архив П-IIа).
 Заранее благодарен всем! :)

oipop

  • Гість
Онищенко вроде разрешил использовать LED в жилых и общественных зданиях - Письмо № 01/11157-12-32 от 01.10.2012.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, буквально вчера был на семенаре от ТМ "Световые технологии", где как раз поднимался вопрос о восприятии человеческим глазом освещения от светодиодов. Ответили неоднозначно что ведуться исследования. По второму вопросу, а если использовать датчик присутствия PD-C360i?

Купер

  • Гість
SKIner, я проектирова архивохранилеще спецмальных материалов.
Не совсем понял, причем освещение, выполненное на светильниках LED в архиве и читальный зал, это разные помещения и разные требования к ним.
1. В архиве можно и по программе энергосбережения, надо применять светильники с наименьшем потребление.
2. Выдаваемый спектр света светильников Led и люминесцентных схож, но причем тут это? (у тебя архивохранилище, а не читальный зал)
3. По поводу датчиков, почитай описание работы датчиков, множество производителей предлагают датчики присутствия, т.е. пока человек находится в «поле» действия он не отключится, в архивохранилище на этом принципе я расставлял включение и отключение освещения стеллажных проходов.
4. По нормативам архивохранилища в помещениях хранилища должно быть и аварийное освещение и эвакуационное, которое должно включаться также при аварии и при присутствии людей в хранилище. Проще говоря авария в здании, человек находится в хранилище, включилась аварийка и эвакуационка.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
кстати, SKIner, вот почитайте, если интересно  http://habrahabr.ru/post/131216/

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу датчиков, почитай описание работы датчиков, множество производителей предлагают датчики присутствия, т.е. пока человек находится в «поле» действия он не отключится, в архивохранилище на этом принципе я расставлял включение и отключение освещения стеллажных проходов.
Подскажите, Юрий - в архивохранилищах вы светильники располагали рядами только  по проходам между стеллажами или же равномерно по всей поверхности потолка в зависимости от нормируемой свещённости. Кстати, а нормируемая освещённость там сколько лк?
Я намерен использовать именно датчики присутствия PD-C360i. Спасибо за совет!

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем понял, причем освещение, выполненное на светильниках LED в архиве и читальный зал, это разные помещения и разные требования к ним.
Там двухэтажное здание - есть само архивохранилище и требования там соответствующие ( П-IIа), а есть ещё и небольшой читальный зал, где можно ознакомиться с архивными документами и там тоже свои требования. :)

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу датчиков, почитай описание работы датчиков, множество производителей предлагают датчики присутствия, т.е. пока человек находится в «поле» действия он не отключится, в архивохранилище на этом принципе я расставлял включение и отключение освещения стеллажных проходов.
Подскажите, Юрий - в архивохранилищах вы светильники располагали рядами только  по проходам между стеллажами или же равномерно по всей поверхности потолка в зависимости от нормируемой свещённости. Кстати, а нормируемая освещённость там сколько лк?
Я намерен использовать именно датчики присутствия PD-C360i. Спасибо за совет!

В таких помещениях архивохранилищ не имеет смысла ставить светильники равномерно по потолку, т.к. стеллажи для хранения книг могут доходить до потолка и соответственно там светильники над стеллажами не нужны, следовательно светильники нужно вешать только над проходами между стеллажами.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner в украинских нормах (ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення") есть такой пункт:
 4.25. У приміщеннях громадських будинків, як правило, слід застосовувати систему загального освітлення. Допускається застосування системи комбінованого освітлення в приміщеннях адміністративних будинків, де виконується зорова робота А - В розрядів (кабінети, робочі кімнати, читальні зали бібліотек та архівів тощо). При цьому нормована освітленість на робочій поверхні підвищується згідно з 4.22, а освітленість від загального освітлення повинна складати не менше 70 % значень за таблицею 2.
Посмотрите ваши нормы, возможно там есть что-то типо такого.
Освещенность по приложению К: забезпечення зорового комфорту в приміщеннях при виконанні зорових робіт А- В розрядів
Вимоги до кольоророзрізнення відсутні
(кабінети, робочі кімнати, конструкторські,
креслярські бюро, читацькі каталоги, архіви,
книгосховища тощо)   
від 300 до 500    55   3500 - 5000    ЛБ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ)
від 150до300   50   3500 - 4500   ЛБ, МГЛ, (ЛХБ)
менше 150   45   2700 - 3500   ЛБ, МГЛ
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2013, 09:08:21 від Юрий »

 