Нужны ли ОПНы 10кВ
« : 02 Жовтень 2013, 14:52:10 »
Имеем два ТП-10/0,4кВ, пришло задание на замену воздушной линии на КЛ-10кВ между ними.
Вопрос: Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля?  L=450м. (черта города).
Спасибо!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #1 : 02 Жовтень 2013, 15:12:25 »
Якщо в КЛ нема ділянок ПЛ, то можна без ОПН. Але зайвими не будуть.

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #2 : 02 Жовтень 2013, 15:15:56 »
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #3 : 02 Жовтень 2013, 19:18:34 »
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
ОПН устанавливаются для защиты от грозовых перенапряжений, котрых в подземном кабеле не возникает

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #4 : 03 Жовтень 2013, 10:14:22 »
JAH, ПУЭ п. 4.2.186 "Обмотки силовых трансформаторов (AT), а также ШР должны быть защищены от внутренних перенапряжений при помощи ОПН или РВ II группы, устанавливаемых вблизи трансформаторов (AT) в соответствии с 4.2.173.", СОУ-40.1-21677681-07:2009 п. 10.1.2 говорит тоже самое.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #5 : 03 Жовтень 2013, 10:33:33 »
Итак, получилось два "лагеря". Какое решение будет верным. Согласен полностью shtuch1, но и нормы также нельзя игнорировать.  hmmmm

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #6 : 03 Жовтень 2013, 10:44:29 »
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
ОПН устанавливаются для защиты от грозовых перенапряжений, котрых в подземном кабеле не возникает
Подерживаю. Если кабель не имеет участки проложеные при наружном монтаже в воздухе и монтаж велся с приямка ТП в траншее-не надо.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #7 : 03 Жовтень 2013, 11:00:30 »
А чисто теоретически.... удары молнии вблизи кабеля, и повреждение как следствие, как быть?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #8 : 03 Жовтень 2013, 11:32:29 »
Для этого выполняется молниезащита. В городе таких кабелей тысячи, так что на все цеплять ОНП? Пункт 4.2.173 ПУЕ неуместен и ваш кабель не подпадает под этот пункт.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #9 : 03 Жовтень 2013, 11:41:08 »
Согласен. Спасибо. Решено

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #10 : 03 Жовтень 2013, 12:30:43 »
В Киеве сейчас есть Методические рекомендации по установке ОПН, так там говорится, что ОПН должны ставиться только только в ячейках ТСН. Так как на кабелях они мешают определять место повреждения.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #11 : 03 Жовтень 2013, 12:40:00 »
Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля? 
устанавливаемых вблизи трансформаторов


РД 153-34.3-35.125-99
ЧАСТЬ 2

 ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-35 кВ
РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ СЕТЕЙ 6-35 кВ
5.1. Исходные положения

 
В сетях 6-35 кВ с изолированной или резонансно заземленной нейтралью внутренние перенапряжения обычно не опасны для изоляции, поэтому в применении специальных защитных мероприятий, за редким исключением, нет необходимости, но отказ от защиты должен быть обоснован. Вместе с тем, нельзя исключить ухудшения (например, старения) изоляции в периоды между очередными эксплуатационными профилактическими испытаниями, поэтому для повышения надежности работы изоляции сетей, прежде всего, состаренной в процессе многолетней эксплуатации, целесообразно в конкретных условиях эксплуатации предусматривать дополнительные средства ограничения внутренних перенапряжений (установка ОПН, демпфирующих RС-цепочек, резисторов в нейтрали и др.).

 Обязательной является защита от перенапряжений, возникающих при коммутации малых индуктивных токов вакуумными выключателями.

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #12 : 03 Жовтень 2013, 12:49:27 »
Линия проектируемая, новая, плюс городская застройка, Решил не ставить.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #13 : 04 Жовтень 2013, 07:05:56 »
shtuch1, в перечне действующих на Украине РД 153-34.3-35.125-99 не нашел.
JAH, поставьте в профиле страну, если не тайна :).
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #14 : 04 Жовтень 2013, 08:29:32 »
Поставил.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю