Автор Тема: Охраная зона ВЛИ-10кВ  (Прочитано 2948 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Охраная зона ВЛИ-10кВ
« : 06 Вересень 2013, 10:16:06 »
Подскажите в каком нормативе написана охранная зона ВЛИ-10кВ (изолированный провод), или не имеет значение от ВЛ-10кВ которая-10м.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
« Reply #2 : 19 Вересень 2013, 14:34:18 »
Написано в ПУЭ в главе 2,5. Охранная зона 10 метров. Но допускаются постройки в охранной зоне, но не меньше чем в 2х метрах от крайнего провода при максимальном отклонении.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
« Reply #3 : 19 Вересень 2013, 20:22:39 »
Охранная зона для ВЛИ-10 и ВЛ-10 одинаковая - 10м.
Разница в приминении только согласно п. 2.5.175 ПУЕ " Допускається, як виняток, на ділянках траси ПЛ 6 кВ і 10 кВ, які проходять в умовах стисненої забудови, відстань по горизонталі від крайніх проводів ПЛ за найбільшого їхнього відхилення до найближчих частин житлових, громадських і дачних будинків, що виступають, приймати не меншою ніж 2 м за умови застосування на таких ділянках ПЛЗ (2.5.2)."
Однако, если в ПУЕ это изминение внесено то "Правила охраны эл. сетей" не изменялись с 97г., поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ  нельзя.

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
« Reply #4 : 25 Вересень 2013, 11:40:33 »
Quote (selected)
поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ  нельзя.
Почему нельзя?   ???
ПУЭ ведь утверждено Минюстом - на него можно с чистой совестью ссылаться.  ;)

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
« Reply #5 : 25 Вересень 2013, 19:34:51 »
Quote (selected)
поэтому согласно "Правила охраны эл. сетей" выполнять вышеприведеный пункт 2.5.175 ПУЕ  нельзя.
Почему нельзя?   ???
ПУЭ ведь утверждено Минюстом - на него можно с чистой совестью ссылаться.  ;)
Я написал, что с точки зрения "Правил охорони електричних мереж"....
Если основываться только утвержденное Мінюстом ПУЕ то всеравно нестыковка остается
2.5.7   Усі елементи ПЛ повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам і правилам України та цій главі Правил.
Під час проектування, будівництва та реконструкції ПЛ необхідно дотримуватись вимог Правил охорони елект¬ричних мереж, чинних пожежних і санітарно-епідеміоло¬гічних правил і нормативів.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охраная зона ВЛИ-10кВ
« Reply #6 : 26 Вересень 2013, 14:04:57 »
Может наоборот, при проектировании ВЛ(ВЛИ) в условиях существующей городской застройки, необходимо руководствоваться ПУЭ по выполнению расстояний до капитальных зданий и сооружений?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube