1. Если возможно - сделать дверь с лестницы в кабельный этаж - тогда, наверное можно оставить один люк.
дверь из кабельного этажа на эвакуационную лестницу - это будет еще один тамбур (как на выходе из РУ-0,4), смысл городить тамбур, по моему люк никого не напрягает.
2.наружную дверь из коридора на 1-м этаже убрать тогда вентиляция будет прямо на улицу. Вместо двери ставится сетчатая загородка.
а у меня что?
и оттуда через дверь-решетку уходит наружу.
как выкатить трансформатор, который упирается в пилон?
Десятник, на этот вопрос, заданный мной, сказал выполнить направляющие, скажем так, сложной формы - Г-образные (сначала вбок, потом по оси дверей камеры)
строителям обязательно выдай задание на нагрузку на перекрытие.
будет рабочка - будет и задание
Отметка пола камеры трансформаторов по ДБН - на 30см выше отметки земли (не забудь!)
Родина помнит - Родина знает

Надо предусмотреть вентиляцию кабельного этажа.
Надо ... в рабочке.
И кстати, может кто объяснит какая перегрузка допустима для шнайдеровских сухих трансформаторов, а то исходя из данных каталога получается, что она такаяже как и для масленников?
ИМХО разница в допустимом времени работы с такой перегрузкой, опять же насколько я знаю, сухие тр-ры с обдувом могут неограничено долгое время работать с перегрузкой 40%