Делаю проект по установке новой КТП на месте старой, ставлю вот такую КТП-КТП Т в/в(к) 630/10(6)-0,4(http://ekmvrn.ru/catalog/ktp_t_vvk_63010604.html)
После проверки обленерго мне в замечаниях написали " сделать чертеж приямка"
но я не могу понять как его делать и рассчитывать, я специалист молодой, работаю в этой сфере 2 месяца, я вообще работаю только 2 месяца =)
помогите кто чем может. Из КТП должно выйти 2 кабеля АВВГ 4х185, ввод воздушный.

DaDimoN

  • Гість
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #1 : 26 Вересень 2013, 09:41:40 »
Габаритные размеры КТП 2400х2700

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #2 : 26 Вересень 2013, 10:39:36 »
сделать чертеж приямка
Для ввода кабелей или для масла ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

DaDimoN

  • Гість
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #3 : 26 Вересень 2013, 10:43:59 »
Для вывода 2-х кабелей из КТП к потребителю.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #4 : 26 Вересень 2013, 11:28:36 »
Для вывода 2-х кабелей из КТП к потребителю
Под КТП выполнить канал .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #5 : 26 Вересень 2013, 12:18:32 »
Скорее план раскладки фундаментных блоков с трубами hmmmm
Дела не всегда обстоят так, как кажется

DaDimoN

  • Гість
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #6 : 26 Вересень 2013, 12:27:23 »
План розкладки блоков я уже с импровизировал =) а вот размерность приямков я хз =(

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #7 : 26 Вересень 2013, 12:47:20 »
Так вот на нем и должны быть указаны трубы через которые будет выходить кабель. Ну и если блоки разложены в 2 ряда то между ними как раз и образуется "Приямок"
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #8 : 26 Вересень 2013, 13:24:37 »
Делал установку КТПк-400/6/0,4-У1 на блоках ФБС по рекомендации завода-изготовителя.  Скину ниже, может как пример поможет.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

DaDimoN

  • Гість
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #9 : 26 Вересень 2013, 15:51:22 »
спасибо за помощ, нашел пример у главного проектировщика, немного переделал, отправил на проверку, если прокатит выложу =) :P

DaDimoN

  • Гість
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #10 : 25 Жовтень 2013, 14:23:09 »
Проект согласовали =)))) если вдруг кому то понадобиться пишите, скину Visio файл с приямком и фундаментом.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приямок НВ кабельного ввода
« Reply #11 : 25 Жовтень 2013, 18:41:04 »
Глубину закладки труб и размеры приямка нужно привязывать к минимальному допустимому радиусу изгиба кабеля.
Конструкторам-строителям выдавал такое задание для доработки.