Автор Тема: КЛ 10кВ в метал.трубе над рекой по стене  (Прочитано 2356 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер! Надо проложить КЛ10 кВ по стене железобетонного лотка, по которому течет маленькая речка. Кабель- ЦААБл. Можно ли его просто проложить в металлической трубе или лучше в полиэтиленовой, а потом для механической защиты  закрыть металлическим коробом?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в металлической трубе или лучше в полиэтиленовой
Поліетиленова труба нічого на дасть . Прокладати в сталевій .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ. Просто забеспоколилась, т.к. летом металл на солнце сильно нагревается (Крым), не повредиться ли изоляция кабели при соприкосновении с металлической трубой.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в металлической трубе или лучше в полиэтиленовой
Поліетиленова труба нічого на дасть . Прокладати в сталевій .
Необходимо обратить внимание на п.2.3.146 абзац 2 и и руководствуясь им прокладывать кабель в а/ц трубе (или 2-х слойной механически прочной трубе ПВХ) на  кабельных стойках.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2013, 10:47:09 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
"2.3.146.
Все подземные кабели при прохождении по металлическим и железобетонным мостам должны быть электрически изолированы от металлических частей моста." Я тоже обращала внимание на этот пункт, но у нас же не мост, а бетонный лоток. Можно ли применять этот пункт в моем случае?   а/ц труба ил ПВХ не будут являться надежной механической защитой (территория города, длина участка около 100 м)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"2.3.146.
Все подземные кабели при прохождении по металлическим и железобетонным мостам должны быть электрически изолированы от металлических частей моста." Я тоже обращала внимание на этот пункт, но у нас же не мост, а бетонный лоток. Можно ли применять этот пункт в моем случае?   а/ц труба ил ПВХ не будут являться надежной механической защитой (территория города, длина участка около 100 м)
  Фирма "КОПОС" и другие сейчас выпускают трубы ПВХ повышенной механической прочности для защиты кабелей от механических повреждений, она определенно защитит кабель от случайных механических повреждений, но не защитит от вандалов и преднамереного демонтажа и хищения кабеля. У вас бетонный лоток по которому вы монтируете кабель. На какой высоте?  Больше 2м - меньше 2-х метров от условной отметки земли?  Логично кабель ложить в металлической трубе, хотя длинна 100м приличное расстояние для монтажа в трубе, но можно на участках ставить по длинне протяжные ящики для монтажа и заземлять трубу на участках по всей длинне. Но п.2.3.146 ПУЭ написан с точки зрения безопасности окружающих, в случае пробоя кабеля есть вероятность поражения людей эл. током, лоток ведь железобетонный и попадает под этот пункт.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
сейчас выпускают трубы ПВХ повышенной механической прочности для защиты кабелей от механических повреждений, она определенно защитит кабель от случайных механических повреждений, но не защитит от вандалов и преднамереного демонтажа и хищения кабеля.
Будут воровать не так кабель как трубу

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Высота лотка около 1,5 м, а в некоторых местах где-то 0,8 м.

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как часто надо заземлять трубу и сколько Ом должно быть? Недостаточно только в начале линии и в конце? А если проложить кабель сначала в ПВХ трубе, а сверху прикрыть металлическим кожухом, то КЛ будет безопасной?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сейчас выпускают трубы ПВХ повышенной механической прочности для защиты кабелей от механических повреждений, она определенно защитит кабель от случайных механических повреждений, но не защитит от вандалов и преднамереного демонтажа и хищения кабеля.
Будут воровать не так кабель как трубу
Сейчас все воруют: кабель и металлическую трубу в металлом (кабель-цветной металл все-таки), ну а труба ПВХ пригодится в хозяйстве.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как часто надо заземлять трубу и сколько Ом должно быть? Недостаточно только в начале линии и в конце? А если проложить кабель сначала в ПВХ трубе, а сверху прикрыть металлическим кожухом, то КЛ будет безопасной?
Как вариант, не лучше ложить в земле на расстоянии 1м от лотка?  Высота монтажа кабеля на бетонном лотке в черте города- очень маленькая и вариант в трубе ПВХ можно не рассматривать. Исходя из этого, лоток предназначен для чего? Лоток для укрепления берега (ограждения русла речки), место монтажа не часто посещаемое место людьми или он накрывает речку и служит переходом через нее?
 Предположим, что проложить кабель в траншее не получиться, а лоток место отдаленное не используется как мост (переход), тогда необходимо рассматривать монтаж кабеля в металлической трубе, предварительно согласовав трассу и способ монтажа.
 100м расстояниее большое, будут очевидно изменения направления трассы кабеля, будут для этого использованы протяжные металлические коробки для монтажа кабеля. Поэтому по всей длинне должна быть непрерывная металлическая связь всех элементов проводки. Выполнять заземление и заземляющее устройство в начале и в конце трубной проводки обязательно даже при неприрывной металлической связи, я бы еще заземлил и посредине-через 50м, ввиду не очень положительной характеристики объекта. Сопротивление каждого заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Лоток предназначен для ограждения русла реки, по нему люди не ходят обычно, но при желании, летом, когда река практически пересыхает, пройти можно. В том то и дело, что для траншеи места нет- Алупка, нет  свободной земли, вся территория-уже чья-то частная собственность:(

 