Добрый день, прошу сильно не пинать. Во вложении незаконченные чертежи проекта ремонта абк. Линейные схемы до конца не досчитаны. Интересует вопрос в группе 2 ЩО-2 увеличивать ли сечение до 2,5 кв.мм идет ли в расчет потерь длинна проводов к проходным выключателям, может кто сталкивался? И вообще ваши замечания по чертежам. Зараннее спасибо

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
идет ли в расчет потерь длинна проводов к проходным выключателям, может кто сталкивался?
Да конечно. Разбейте группу на 2 и влезет в 1,5мм2
Что-то с аварийным освещением ничего не понял. Запитано от рабочего и аварийного щита?
Если есть таблица с данными по групповым щитам, то схемы этих щитов не нужны.
« Останнє редагування: 24 Вересень 2013, 17:09:22 від CC19 »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Однолинейные схемы щитов сделал больше для монтажников,  и если их не делать то нужно на поле чертежа подписать марки  и сечения кабелей.Тут еще один вопрос с которым в последнее время часто сталкиваюсь а посоветоваться не с кем :) На форуме задавал. уже - http://eom.com.ua/index.php?topic=13651.0. так и не получил внятного ответа.  Вроде бы необходимо выносить выключатели из сан узлов (с неприемлимыми условиями) и в то же время сами санузлы находятся в помещении гардеробной при душевой. Принял пока решение поставить как в вышеприведенном pdf. И ещё, при выполнении однолинейных схем в длину линий включается провод который пойдет "под заделку" или потом просто в спецификации добавляете?

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
 ДСТУ Б А.2.4-24:2008  п.4.5.4 Допускається не виконувати принципових схем розподільної мережі при кількості групових щитків не більше чотирьох і за умови, що всі відомості про  розподільну мережу згідно з п.4.5.1 (форма 5), наведені на плані розташування. Мне на планах некуда лепить названия марок кабелей и.т.д. Более понятно и наглядно будет на линейках.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем на светильники УЗО?
Сечение питающих кабелей щитов как то смешно выглядит. Минимум 6мм2 по меди (учитывая требования к сечению проводников основной системы уравнивания потенциалов).
Почему на вводе рубильник а не автомат?
« Останнє редагування: 24 Вересень 2013, 18:01:20 від boss »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Рубильник на вводе, потому что планирую поставить автоматы на линии питающие ЩО в ВРУ. УЗО поставил только на светильники в душевых (запрета не нашел :)). А про систему уравнивания потенциалов "Проводники основной системы уравнивания потенциалов - это проводники, которые связывают главную заземляющую шину или РЕ шину вводного устройства с открытыми и (или) сторонними проводящими частями, подлежащими включению в систему." имелось ввиду чтоб не тянуть отдельным проводником? Если можно конкретнее (пункты ДБН? ПУЭ?)

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
ДБН В.2.5-27-2006
п.4.2.3.1 Для выполнения функций проводников основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов следует применять, как правило, специально проложенные стационарные проводники.
Величины сечения проводников основной системы уравнивания потенциалов должны быть не меньшими значений минимальных сечений заземляющих проводников, приведенных в 4.1.3.3.
а про PE проводник- 4.2.1.2   Мінімальне значення перерізу захисного провідника, який є жилою кабеля (проводу) живлення, повинно визначатися згідно з таблицею 4.2. Ця ж вимога стосується і захисного провідника, який прокладений в спільній огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) з кабелем (проводом) живлення і виготовлений з того ж матеріалу, що і жили останнього. вроде бы сечением кабелей к ЩО всё нормально или чего недопонимаю?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.4.5.4 Допускається не виконувати принципових схем розподільної мережі

Это групповые сети! А в ДСТУ про них ничего не сказано. В большинстве случаев я их тоже рисую, но в таком случае таблица на плане не несет никакой информации. Да и потери, момент на схеме считаю перебор. Но это не замечание, а на будущее, для облегчения работы, да и повода для ошибок меньше.
Тут еще один вопрос с которым в последнее время часто сталкиваюсь а посоветоваться не с кем :) На форуме задавал. уже - http://eom.com.ua/index.php?topic=13651.0. так и не получил внятного ответа.

Чем вам ответ не понравился, какие в гардеробной "несприятливі увоми"? И что делать, например если какой-то шутник выключит свет с коридора, а вы в душе :)
Что-то с аварийным освещением ничего не понял. Запитано от рабочего и аварийного щита?


Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.4.2.3.1 Для выполнения функций проводников основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов следует применять, как правило, специально проложенные стационарные проводники.
Так что.....к щитам будешь тянуть отдельный проводник?

п.1.7.84 ПУЭ
"Основна система зрівнювання потенціалів в електроустановках до 1кВ має з'єднувати між собою такі провідні частини:
- РЕ(PEN)-провідники електроустановки
......."
« Останнє редагування: 24 Вересень 2013, 20:34:08 від boss »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
идет ли в расчет потерь длинна проводов к проходным выключателям, может кто сталкивался?
Да конечно. Разбейте группу на 2 и влезет в 1,5мм2
Что-то с аварийным освещением ничего не понял. Запитано от рабочего и аварийного щита?
Если есть таблица с данными по групповым щитам, то схемы этих щитов не нужны.
по поводу аварийного освещения- будут стоять в светильниках блоки аварийного питания с аккумуляторами Conversion kit и с каждого светильника в ЩАО будут идти провода для управления режимом работы этих блоков ( контакт который предостерегает от разряда аккумулятора) смотрите как во вложении например. До меня у нас вобще ни кто ни какого аварийного освещения не делал :)......Примитивненько но будем пробовать....А по поводу СУП я так понимаю основная делается на вводе в АБК а дополнительные в нужных местах. буду отдельно тянуть. Если есть примеры прошедшие экспертизу буду рад посмотреть dmitriy.rusnakov@gmail.com
« Останнє редагування: 24 Вересень 2013, 22:14:53 від dimon-ru-80 »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Тут еще один вопрос с которым в последнее время часто сталкиваюсь а посоветоваться не с кем :) На форуме задавал. уже - http://eom.com.ua/index.php?topic=13651.0. так и не получил внятного ответа.

Чем вам ответ не понравился, какие в гардеробной "несприятливі увоми"? И что делать, например если какой-то шутник выключит свет с коридора, а вы в душе :)[/quote]
6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.
Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений. - Смутила вот эта фраза. А подобных проектов маловато в интернете чтоб посмотреть как другие делают. А выключить свет в душе могут и внутри гардеробной :) Как по мне, так лучше б его  включала и выключала у себя в конторке банщица какая нибудь (к сожалению в "вялом " техзадании ничего об этом не было).

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
будут стоять в светильниках блоки аварийного питания с аккумуляторами Conversion kit и с каждого светильника в ЩАО будут идти провода для управления режимом работы этих блоков
Думаю тогда ЩАО громкое название, может ЩУАО hmmmm (щит управления АО).

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
CC19 хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу СУП.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На такие "мелкие" щиты всегда брал 5х4, а тут засомневался немного hmmmm. С одной стороны вроде бы нужно от ВРП до ЩО тянуть проводник ОСУП чтобы:
"Основна система зрівнювання потенціалів в електроустановках до 1кВ має з'єднувати між собою такі провідні частини:
- РЕ(PEN)-провідники електроустановки
А с другой стороны ДБН В.2.5-27-2006, приложение Д. Так там от ВРП до квартирного щита идет только защитный проводник (РЕ).
Даже не знаю  :wall:

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
На такие "мелкие" щиты всегда брал 5х4, а тут засомневался немного hmmmm. С одной стороны вроде бы нужно от ВРП до ЩО тянуть проводник ОСУП чтобы:
"Основна система зрівнювання потенціалів в електроустановках до 1кВ має з'єднувати між собою такі провідні частини:
- РЕ(PEN)-провідники електроустановки
А с другой стороны ДБН В.2.5-27-2006, приложение Д. Так там от ВРП до квартирного щита идет только защитный проводник (РЕ).
Даже не знаю  :wall:
Пересмотрел кучу чужих проектов из интерета, во многих без проблем к ЩО 5х2,5 запитка.(5х4 можно обосновать например дальнейшим развитием сети и.т.д.) а СУП отдельно как во вложении например.
Надо всетаки разобраться как правильно и делать как надо. За плодотворное общение с меня плюся тем кто отвечает. :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю