Добрый день. Нужна помощь, есть несколько небольших рядом стоящих зданий (расстояние 10-15м), которые необходимо оборудовать адресной системой АПС.
Вопрос: можно ли одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий, при условии что количество извещателей не будет превышать количество, регламентируемое нормативами и техническими характеристиками ППКП?
« Останнє редагування: 23 Вересень 2013, 21:12:11 від hi_tech »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько здаий
« Reply #1 : 23 Вересень 2013, 17:43:54 »
Почему нет? Закон не запрещает. Если других противопоказаний нет (типа, длина трассы, удобство прокладки ШС, возможное расширение и т.п.), то можно.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько здаий
« Reply #2 : 23 Вересень 2013, 18:34:11 »
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2  и  п. А.6.3.2   - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько здаий
« Reply #3 : 23 Вересень 2013, 20:37:46 »
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2  и  п. А.6.3.2   - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.
Эти условия не для заданного вопроса.
Так что ответ rga.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #4 : 24 Вересень 2013, 08:59:36 »
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2  и  п. А.6.3.2   - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.
Эти условия не для заданного вопроса.
Так что ответ rga.
Как минимум, если зона ПС в пределах здания выходит за границы одного пож отсека, то есть ограничение по площади этажа зоны - 400м2.
Отдельно стоящее здание - можно поставить равенство с пож отсеком. Или нет?
Следовательно, можно "одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий" при условии соблюдения ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Еще и зона СО должна совпадать с зоной ПС.




Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #5 : 24 Вересень 2013, 09:51:11 »
Как я поняла, если мы эти здания принимаем пожарными зонами и  площадь предположительно защищаемых одним шлейфом отдельно стоящих зданий будет удовлетворять требованиям по площади пожарного отсека (согласно ДСТУ) и не учитывать неудобство прокладки сетей и т.д., то можем....... :-[

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #6 : 24 Вересень 2013, 11:14:54 »
Как минимум, если зона ПС в пределах здания выходит за границы одного пож отсека, то есть ограничение по площади этажа зоны - 400м2.
Отдельно стоящее здание - можно поставить равенство с пож отсеком. Или нет?
Следовательно, можно "одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий" при условии соблюдения ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Еще и зона СО должна совпадать с зоной ПС.
Зона ПС и шлейф ПС - совершенно разные вещи в случае адресных систем.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #7 : 24 Вересень 2013, 16:54:10 »
Как минимум,
в ДСТУ еще много ограничений есть , в том числе и по шлейфам, например п. А.6.2.2.1 "Ограничение влияния неисправностей".
Это я к тому, что раскидывать шлейф на несколько зданий нужно очень осторожно.

Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #8 : 25 Вересень 2013, 18:04:06 »
Спасибо большое всем.
Если будут еще какие-то мысли по данному поводу, буду рада почитать))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю