Автор Тема: Один шлейф на несколько зданий  (Прочитано 1959 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Нужна помощь, есть несколько небольших рядом стоящих зданий (расстояние 10-15м), которые необходимо оборудовать адресной системой АПС.
Вопрос: можно ли одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий, при условии что количество извещателей не будет превышать количество, регламентируемое нормативами и техническими характеристиками ППКП?
« Останнє редагування: 23 Вересень 2013, 21:12:11 від hi_tech »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько здаий
« Reply #1 : 23 Вересень 2013, 17:43:54 »
Почему нет? Закон не запрещает. Если других противопоказаний нет (типа, длина трассы, удобство прокладки ШС, возможное расширение и т.п.), то можно.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько здаий
« Reply #2 : 23 Вересень 2013, 18:34:11 »
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2  и  п. А.6.3.2   - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько здаий
« Reply #3 : 23 Вересень 2013, 20:37:46 »
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2  и  п. А.6.3.2   - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.
Эти условия не для заданного вопроса.
Так что ответ rga.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #4 : 24 Вересень 2013, 08:59:36 »
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.3.2  и  п. А.6.3.2   - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.
Эти условия не для заданного вопроса.
Так что ответ rga.
Как минимум, если зона ПС в пределах здания выходит за границы одного пож отсека, то есть ограничение по площади этажа зоны - 400м2.
Отдельно стоящее здание - можно поставить равенство с пож отсеком. Или нет?
Следовательно, можно "одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий" при условии соблюдения ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Еще и зона СО должна совпадать с зоной ПС.




Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #5 : 24 Вересень 2013, 09:51:11 »
Как я поняла, если мы эти здания принимаем пожарными зонами и  площадь предположительно защищаемых одним шлейфом отдельно стоящих зданий будет удовлетворять требованиям по площади пожарного отсека (согласно ДСТУ) и не учитывать неудобство прокладки сетей и т.д., то можем....... :-[

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #6 : 24 Вересень 2013, 11:14:54 »
Как минимум, если зона ПС в пределах здания выходит за границы одного пож отсека, то есть ограничение по площади этажа зоны - 400м2.
Отдельно стоящее здание - можно поставить равенство с пож отсеком. Или нет?
Следовательно, можно "одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий" при условии соблюдения ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Еще и зона СО должна совпадать с зоной ПС.
Зона ПС и шлейф ПС - совершенно разные вещи в случае адресных систем.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #7 : 24 Вересень 2013, 16:54:10 »
Как минимум,
в ДСТУ еще много ограничений есть , в том числе и по шлейфам, например п. А.6.2.2.1 "Ограничение влияния неисправностей".
Это я к тому, что раскидывать шлейф на несколько зданий нужно очень осторожно.

Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один шлейф на несколько зданий
« Reply #8 : 25 Вересень 2013, 18:04:06 »
Спасибо большое всем.
Если будут еще какие-то мысли по данному поводу, буду рада почитать))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: